35KV变电站一条母线上带两台变压器,容量12500KVA,检修一号主变,二号主变带全部负载,当检修完毕,一号主变恢复运行时,空载合一号主变,过流保护动作,没有投入,同时二号主变真空开关也跳了,微保装置显示比例差动动作,造成全部负荷停电,不知道是什么原因,请高手解释一下,分析一下,领导问的很紧,小弟刚开始工作,不知道如何让解释,高位高手帮帮忙啊:L :L :L
35KV变电站一条母线上带两台变压器,容量12500KVA,检修一号主变,二号主变带全部负载,当检修完毕,一号主变恢复运行时,空载合一号主变,过流保护动作,没有投入,同时二号主变真空开关也跳了,微保装置显示比例差动动作,造成全部负荷停电,不知道是什么原因,请高手解释一下,分析一下,领导问的很紧,小弟刚开始工作,不知道如何让解释,高位高手帮帮忙啊:L :L :L
32楼
很关注,,,,学习:call: :handshake
回复
33楼
差劲是保护变压器的,变压器的涌流应该在设计时考虑过的,真不好说
回复
34楼
差动保护是不是很难呀
回复
35楼
楼主说的不是很清楚,
这个和你们的主接线也有关系,2#主差的CT是否和1#主差供点,还有2#差动动作前的运行电流是多少?差动整定值多少?如果比较接近,考虑励磁涌流的影响大些,针对运行情况适当调整2#差动定值,再投入1#主变后恢复原定值
回复
36楼
我也想看看高手是怎么解答这个问题的
回复
37楼
我是来学习的:time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
38楼
我也觉得检查接线、核对定值是必要的,不了解具体情况下,这些分析也都只能是猜测。
回复
39楼
同意16楼的建议,应该把一次和二次的定值效验一下。