弱弱的问一句,铜止水为什么要在橡胶止水之前?
liao8sony
liao8sony Lv.2
2009年03月24日 16:33:37
只看楼主

有两道止水的地方都是铜止水在迎水面,橡胶止水在铜止水后面,这是为什么?

有两道止水的地方都是铜止水在迎水面,橡胶止水在铜止水后面,这是为什么?
免费打赏
厘米毫米
2010年03月29日 15:21:18
12楼
弱弱的问一句,哪里有书啊?是我眼花了还是你眼花了?
回复
yibasiba
2010年04月03日 17:07:40
13楼
金属的,过得硬嘛!这都理解不了?
回复
plzpf12345678
2010年04月04日 22:24:34
14楼
我觉得应该是耐久性和止水效果的差别决定的,铜止水要好一点,所以在前面,作为第一道止水:call:
回复
caiyun_zhjie
2010年05月24日 09:46:37
15楼
都是不看规范的,乱回答。
之所以用两道止水是因为两道止水各有所长,是为了防止不同的破坏因素,而设置,你看看水闸规范里面明确说,用两种不同材质的止水。
橡胶止水延展性肯定比铜片好,而铜片的抗穿刺性能比橡胶止水好。因此,当缝间剪切位移过大的时候,铜片断了,而橡胶片还承受作用,如果你整两道铜止水,还不照样拉断,白费钱,:L 。
回复
cjx72cjx
2010年05月24日 21:10:17
16楼
学习了,向留意见的坛友致敬
回复
zjautocad
2010年05月29日 14:52:48
17楼
设计有问题,用了铜止水,一般没有必要在用橡胶止水,铜止水的效果非常好,价格也很高,而且2mm厚的铜止水完全可以抵挡100m深的水压,橡胶止水易老化,我想设计在此设两道止水,可能是出于两个方面的原因:
1、在铜止水安装前,水压不大,但仍需要止水,故采用橡胶止水,
2、设计自已心中无底,为安全计,设了二道止水。
回复
beyondream
2010年05月29日 16:42:01
18楼
朋友,我觉得你说的挺靠谱的