刚刚看了许先生的电气审图要点,有个问题要问
zg9527zg
zg9527zg Lv.3
2009年03月25日 10:57:10
只看楼主

本图就进线开关分析如下:①开关极数未注:若用3P,违反《低配》第2.1.5条中关于隔离开关应断开所有极数的规定;若用4P,则出现PEN线上装开关的问题,违反强条第4.5.6条;若为TT系统,则存在N线上装熔断器的问题。

本图就进线开关分析如下:
①开关极数未注:若用3P,违反《低配》第2.1.5条中关于隔离开关应断开所有极数的规定;若用4P,则出现PEN线上装开关的问题,违反强条第4.5.6条;若为TT系统,则存在N线上装熔断器的问题。

图片1.jpg

免费打赏
zg9527zg
2009年03月25日 10:59:50
2楼
有何解?
pe线做重复接地也没用吗
回复
wwayx
2009年03月25日 11:06:01
3楼
这个图确实不合理。他的本意可能是要说进线开关该怎么选,可是又说的模棱两可,不清楚的表达自己的意见。
呵呵,这球踢的……
有时候审图人员也是很不负责任的说

[ 本帖最后由 wwayx 于 2009-3-25 11:13 编辑 ]
回复
zg9527zg
2009年03月25日 11:41:37
4楼
按照他的说法,tn-c系统的开关根本没法选了
回复
gdx8785
2009年03月25日 11:55:59
5楼
TN-C-S是常用的系统
1楼的图被提出问题是因为既不注明是什么系统又不把进线处的做法给画清楚,怪不了审图的人
回复
zg9527zg
2009年03月25日 12:03:09
6楼
那该用几p开关呢?
回复
gdx8785
2009年03月25日 12:11:25
7楼


从图上看,这是个建筑内的配电
应该是TN-C-S系统.
如果需要装隔离开关且需要用4P开关,应该是:pen线在进户处接配电箱的PE排----然后接MEB------接N排.
至此转为TN-S系统.此时用4P的隔离开关,后面的保护用3P.

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-3-25 12:12 编辑 ]
回复
zg9527zg
2009年03月25日 14:46:44
8楼
能不能作出图来看看呢?
我要看看接零排前怎么断
回复
gdx8785
2009年03月25日 15:40:46
9楼


"我要看看接零排前怎么断"-----------------------
回复
zg9527zg
2009年03月25日 16:05:42
10楼
感谢楼上,十分详尽。

不过我还是不明白,为什么pen上不能装开关,pen线真的有pe功效吗?
说实话,今天越想越糊涂,感觉的tn-c-s系统为什么不干脆做成tt系统,
回复
zg9527zg
2009年03月25日 16:07:55
11楼
就算有,相线都断了,还要接地保护干嘛?
回复