柱箍筋问题
dhxin7
dhxin7 Lv.2
2009年03月25日 13:01:51
只看楼主

请问我用pkpm-satwe算出的框架柱(400x400)箍筋为G1.3-0.2或G1.1-0.0等,为什么配出的箍筋都是8@100/150而不是8@100/200啊?(二级抗震)

请问我用pkpm-satwe算出的框架柱(400x400)箍筋为G1.3-0.2或G1.1-0.0等,为什么配出的箍筋都是8@100/150而不是8@100/200啊?(二级抗震)
免费打赏
混混结构
2009年03月25日 14:19:24
2楼
pkpm的配筋本来就不对,都是自己手动配的
回复
dhxin7
2009年03月25日 14:49:59
3楼
箍筋为G1.3-0.2或G1.1-0.0的配筋应该是8@100/200,可我想知道程序为什么配出的箍筋都是8@100/150,是不是我哪里出错了?
回复
gdj0605
2010年08月07日 11:50:45
4楼
楼主用的是几支箍筋,这个和箍筋支数还有联系
回复
bosshe86
2010年08月07日 18:02:08
5楼

那是你参数没输对,PKPM和手算的结果基本是一样的,就是有些地方不是很智能,需要人改
回复
jiegouxiaosheng
2010年08月07日 18:41:34
6楼
楼主请看抗震规范 6.3.13~~~:)
回复

相关推荐