一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
baiyunfei
baiyunfei Lv.5
2009年03月25日 15:52:23
来自于制冷技术
只看楼主

我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:

我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。
机组的喷液冷却系统运行正常,未有脏堵或者是控制阀开启不灵状态。
压缩机的油压差1.25bar,冷冻油有点发红(是新更换上的冷冻油,估计是排气高温造成的油发红),冷冻油在视镜中是全满状态
压缩机已经排除了轴承磨损等情况。
鉴于以上情况,请各位高人指点。

[ 本帖最后由 baiyunfei 于 2009-3-25 16:09 编辑 ]
免费打赏
baiyunfei
2010年12月03日 13:26:52
32楼
31#分析是正解,多谢!
回复
z15838389748
2010年12月05日 17:16:52
33楼
工况不合理啊,冷凝温度太高!
回复
xukai13
2010年12月15日 12:43:36
34楼
学习,学习
!!!!!!!!!!!!!!!
回复
winearth
2010年12月15日 15:42:51
35楼
赞同31楼,检查高压段和压机,系统混入空气也可能会出现上述异常
回复
mdc0402
2010年12月26日 16:21:53
36楼
吸气温度高吗,吸气压力低吗?
回复
mdc0402
2010年12月26日 17:11:04
37楼
压缩机的排气压力过高,压缩比过大的话,排气温度也会有所增加
回复
yangdongfu
2010年12月27日 12:56:18
38楼
先从冷却塔下手吧
回复
liuwenj0701
2010年12月30日 08:36:23
39楼
过了这么长时间,问题应该解决了吧,为什么不给大家公布一下呢
回复
panfengjie
2010年12月30日 11:38:53
40楼
过了这么长时间,问题应该解决了吧,为什么不给大家公布一下呢
回复
baiyunfei
2010年12月31日 14:14:54
41楼
具体情况是这台主机换过压缩机,在换压缩机的时候,用户抽真空没有达到要求,后来我们专门进行过不凝性气体的排放,经过多次排放后现在已经正常了,谢谢这么多热心人士的关注!多谢大家:handshake