一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
baiyunfei
baiyunfei Lv.5
2009年03月25日 15:52:23
来自于制冷技术
只看楼主

我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:

我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。
机组的喷液冷却系统运行正常,未有脏堵或者是控制阀开启不灵状态。
压缩机的油压差1.25bar,冷冻油有点发红(是新更换上的冷冻油,估计是排气高温造成的油发红),冷冻油在视镜中是全满状态
压缩机已经排除了轴承磨损等情况。
鉴于以上情况,请各位高人指点。

[ 本帖最后由 baiyunfei 于 2009-3-25 16:09 编辑 ]
免费打赏
pangqintao
2011年01月18日 21:27:05
42楼
热泵的,水温高
回复
luocheng2011
2011年01月19日 13:35:58
43楼
我也估计是不凝性气体的影响,冷却水温高的话只会影响过冷度 ,这种机组最好将系统改装一下,在机组满负荷运行下带经济器运行,排气温度超温的话实行喷液冷却。或是给机组增加一个中间冷却器也行。这样从根源上解决排气温度过高,高压过高的问题了。