一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q 第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q
第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
用的是松下电工的变频器 不过是很老的的 已经淘汰的了..
礼拜还烧吗...:(
52楼
变频器 只要 控制部分接线没问题 ,测量一下绝缘电阻,还有 就是 电机进线处,接线端子
回复
53楼
同意,我原来用过,老松下的变频器只要电机一坏,变频器肯定烧了,而保护设置肯定没问题
回复
54楼
1.第一台0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸
既然故障原因不明,如何。。。。。?
电流检知过大且更换变频器后,故障排除。可视为变频器自身故障,如模块击穿等。鉴于设备使用年限长久,型号老旧且0.75更换价格较低,采用更换变频器尚不能视为愚蠢吧?
2.第二台2.2KW 拖动3台0.75KW的电机,每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
一台2.2拖0.75×3的技术方案本身就是错误的!许多厂商在手册上是明文禁止的。
尽管每台电机都配有各自的热继保护,但是,从机理上说热继只能对过载电流实施保护,而对相间短路故障却无能为力,击穿变频器就不足为怪。
在没有备用零配件的条件下,更换变频器也就不愚蠢了。
现代较好的变频器具有特性判断功能,例如采用时域特征识别算法等等技术能够自动识别电机堵转、过载、短路等故障至今的区别,并及时采取相应的保护动作。
有老型号与现代技术相比,那是苛求啦。
回复
55楼
最愚蠢的办法换大一型号的变频,不要选错型 ,有通用型与风机水泵型的。
回复
56楼
换吧,变频器太老了,而且2.2KW带3台.75KW是不是变频器不够大?
回复
57楼
还是用常熟或者上联的吧!
回复
58楼
以前用施奈德烧过,用华为的烧的多些,用小日本的欧姆龙基本不烧
回复