在计算层间位移比的时候,是否需要考虑偶然偏心
gyx321321321
2009年03月26日 15:01:07
只看楼主

我作的异型柱框剪。九层,总高28m。在计算层间位移比的时候,是否需要考虑偶然偏心

我作的异型柱框剪。九层,总高28m。在计算层间位移比的时候,是否需要考虑偶然偏心
免费打赏
redandgreen
2009年03月26日 20:49:39
2楼
我们按楼上所说的去校核位移比时,就要在楼板刚性的假定下和考虑偶然偏心的条件下,进行的
回复
gyx321321321
2009年03月27日 11:10:57
3楼
谢谢 :) :) 知道了
回复
samdy1981
2009年03月28日 00:08:13
4楼
看来还是要多翻规范呀
回复
lmyh688
2009年03月28日 09:04:46
5楼
确实要细看规范,慢慢体会啊!!!!!
回复
huangjing8602
2009年03月30日 10:19:32
6楼
对于结构计算中双向地震和偶然偏心如何考虑的问题,朱炳寅总工程师在其博客中解答如下:

1、一般情况下,先考虑偶然偏心计算;

1)当为“质量和刚度明显不对称的结构”(可按:一般结构位移比不小于1.4、复杂结构不小于1.3把握
)时,再拨开考虑双向地震开关;

2)当不为上述1)情况时,直接采用偶然偏心的计算结果。


2、对“质量和刚度明显不对称的结构”可按取偶然偏心和双向地震两次计算结构的较大值。


3、弹性层间位移角,规范要求进行宏观控制,实际工程中应根据工程的具体情况,灵活掌握
回复
zsptszjj
2009年05月16日 10:09:21
7楼
学习了:handshake :handshake :handshake
回复
wm3996
2010年08月10日 11:36:45
8楼
受教了
回复
ghgkm
2010年08月10日 11:56:55
9楼
规范很明确,计算层间位移比不考虑偶然偏心,详高规4.6.3条注
但在判断平面规则以否时的位移比时应考虑偶然偏心,详高规4.3.5条
回复
yt3123
2012年03月28日 21:22:33
10楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
hsx198701
2015年09月01日 14:41:36
11楼

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复

相关推荐

APP内打开