我刚把周期折减系数从0.7变成了0.8,可是令我吃惊的是最大层间位移角为什么反而会变小?周期系数越小就是折减的越多,也就是考虑填充墙的刚度贡献越大,刚度大了最大层间位移角应该变小啊,那么从0.7到0.8刚度贡献小了,最大层间位移角应该变大啊,我的模型反而变小了,很不解,不知道到底是怎么理解的,不知道哪位高人思考过这个问题,待指教!
我刚把周期折减系数从0.7变成了0.8,可是令我吃惊的是最大层间位移角为什么反而会变小?周期系数越小就是折减的越多,也就是考虑填充墙的刚度贡献越大,刚度大了最大层间位移角应该变小啊,那么从0.7到0.8刚度贡献小了,最大层间位移角应该变大啊,我的模型反而变小了,很不解,不知道到底是怎么理解的,不知道哪位高人思考过这个问题,待指教!
42楼
能从概念上理解,更重要。
回复
43楼
对位移角的影响是大的,只会放大地震里,而刚度不变,所以位移角会变大
回复
44楼
0.7-0.8应该是周期变长了,地震力变小了,而刚度不变,位移还会变:kiss: 大吗?
回复
45楼
:kiss:
:kiss: 恰当!
回复
46楼
周期 折减系数从0.7~0.8,周期放大,地震作用减小了,所以结构的位移角变小
回复
47楼
好帖,多谢!一直再找,终于找到了,这个网站果然不错。
共同努力!共同学习!
回复
48楼
三.对配筋位移的影响
1.地震作用的加强,对配筋和位移是加大的。
2.宏观原因:周期折减系数越小,非结构体系等填充墙的作用越明显,对于地震作用的抵抗越强。同时反应谱法中的地震作用也增强。
SATWE中计算:未考虑非结构体系等填充墙对梁刚度的增强作用。
刚度提高未考虑+地震作用增强→位移提高。
刚度提高未考虑+地震作用增强→配筋提高。
所以一般情况下为位移提高
回复
49楼
你只要明白折减的意思就明白了
周期折减系数增加后,水平地震力减小了,而并没有提高结构刚度,所以层间位移角也减小了
回复
50楼
周期折减系数只放大地震力对位移和位移角影响很小?
回复
51楼
学习到了很多。
回复