梯段梁被打掉怎么办?
ashao0824
Lv.2
2009年03月26日 23:02:39
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
因为标高控制失误,楼梯休息平台梁太低,必须打掉,现在乙方把梁全打掉,而且板筋锚入梁的钢筋也被打掉,现在要怎么补救呀,急,急,急。。。。。
因为标高控制失误,楼梯休息平台梁太低,必须打掉,现在乙方把梁全打掉,而且板筋锚入梁的钢筋也被打掉,现在要怎么补救呀,急,急,急。。。。。
免费打赏
ljz728
2009年03月29日 22:36:35
2楼
不管是板式还是梁式楼梯,那个梁都是受力的关键。
我看补是不怎么好补,毕竟截面有限了,如果有可能的话,放钢梁。
还希望楼上,到时上传你们的处理方法。