我刚作的9层异型柱框剪,平面不规则。高28m。发现没有扭转周期。所有的扭转系数都小于50%。这是为什么,这种情况正常么?
我刚作的9层异型柱框剪,平面不规则。高28m。发现没有扭转周期。所有的扭转系数都小于50%。这是为什么,这种情况正常么?
12楼
结构扛扭刚度很大(比如剪力墙沿周边布置),扭转周期很短。振型是按周期由长至短排序的,如果取足够多的振型,应该能发现扭转振型。
回复
13楼
最好把计算书发上来看看
如果是前三周期都是带有扭转比如0.4左右的
那得要好好看看你的计算数值能否满足规范要求
如果能
PASS
回复