有一个问题请教,我是一名水利监理,现在工程将进行引水隧洞及调压井(竖井)的衬砌后的灌浆工作。设计固结孔深入围岩3米。灌浆压力为2.0MPa。隧洞开挖成4米圆洞,钢筋主筋Φ25@20,连接筋Φ16@20。衬砌后洞径为3.2米。问题是施工单位担心灌浆压力过大使混凝土崩出。而设计又不同意变更。不知在实际施工40公分混凝土能不能承受2.0MPa的灌浆压力?希望高人解答。
我看是设计单位小数点点错了。用0.2Mpa 还说得过去,只是略偏小
回复
3楼
我们查过一些资料,显示这样的条件下压力不应超过0.5MPa.也询问过专业工程师,他们也说灌浆压力过大。希望有搞过设计的朋友能指教,做出解释。谢谢!
回复
4楼
我才做完一个工程的隧洞灌浆,你的压力确实太大,好像没必要用那么大的吧,条件与你的差不多,
最多到0.5Mpa够了,用那么大的压力,真不能保证隧洞开裂,那很难处理
回复
5楼
确实是打了,不能超过0.6吧
回复
6楼
这样的固结灌浆也就是接触段灌浆,压力不应该大过0.5MPa。
如果要采用2.0MPa的话,应该采用分段灌浆,如:分2段灌浆,接触段,孔口0-1m采用0.5MPa,1-3m采用2.0MPa,阻塞位子在第一段位子,入岩内才行。
回复
7楼
混凝土是压不垮的,溪洛渡电站导流洞灌浆压力4mpa,关键看有没有必要那么高的压力,围堰稳定性较好,裂隙又不发育,就没必要那么高压力。如果围堰裂隙较多,不稳定,设计想通过压力灌浆提高围堰稳定性也是无可厚非的。
回复
8楼
谢谢各位的指教:对灌浆压力的担心,主要是施工单位担心在施工过程中压力大引发混凝土变形,甚至崩裂。现在有了好的建议,在施工中照此做就是。
回复