求助:ZC29B-2型接地电阻测试仪使用问题
xiaoyi707
xiaoyi707 Lv.2
2009年03月27日 17:22:05
来自于防雷减灾
只看楼主

我单位测量变压器、高压隔离开关接地电阻用的是杭州征达仪器仪表有限公司出的ZC29B-2型接地电阻测试仪,前几天我们验收10KV高压配电线路时,测量高压隔离开关接地电阻为11欧姆,不符合规程要求,但厂家请来了市防雷中心的人,用他们的表测试接地电阻为0.5欧姆,防雷中心的人说我们这块表还得乘以一个系数才行,但我们学时,老师也没有提乘以系数这个问题啊?我们就是根据表盘直接读数,不知道我们这种用法对不对啊?哪位大侠给予解答一下,谢谢!

我单位测量变压器、高压隔离开关接地电阻用的是杭州征达仪器仪表有限公司出的ZC29B-2型接地电阻测试仪,前几天我们验收10KV高压配电线路时,测量高压隔离开关接地电阻为11欧姆,不符合规程要求,但厂家请来了市防雷中心的人,用他们的表测试接地电阻为0.5欧姆,防雷中心的人说我们这块表还得乘以一个系数才行,但我们学时,老师也没有提乘以系数这个问题啊?我们就是根据表盘直接读数,不知道我们这种用法对不对啊?哪位大侠给予解答一下,谢谢!
免费打赏
amdintel
2009年03月28日 08:37:56
2楼
测出来的是工频接地电阻值,按防雷要求,应该换算成接地冲击电阻值,也就是你说的要乘以一个系数,如果你测线拉的太长,还要减去线阻。
具体可参照GB50057,附录里面有详细的换算方法。