>>>>排气排烟合用管道,排风口与排烟口设置的问题
futaojy
futaojy Lv.3
2009年03月29日 15:26:50
来自于通风排烟
只看楼主

如图,各个排烟分区内的风口和烟口。排风口前需要加防烟防火阀(70度关闭)吗?排烟口选用板式烟口(平时关闭),前面还需要加排烟防火阀吗?首先谢谢大家的回复!感觉排风口和排烟口合用不是很适合,我先说下系统。一个家具城,共三层,竖向排风排烟合用竖井,屋顶设双速风机,平时排风,火灾排烟。如果每层排风排烟合用风口,那平时就要常开。当某层某防烟分区起火,屋顶风机风机自动全速运转,但这个时候,每层的排风口(排烟口)都是开着的,着火点的排烟口的排烟量会达不到设计要求的。也就是说,一旦有火灾,其他排风口必须全关掉,只有着火点附近的排烟口打开才能达到设计排烟量。

如图,各个排烟分区内的风口和烟口。排风口前需要加防烟防火阀(70度关闭)吗?排烟口选用板式烟口(平时关闭),前面还需要加排烟防火阀吗?





首先谢谢大家的回复!感觉排风口和排烟口合用不是很适合,我先说下系统。

不知道我理解的对不,欢迎大家讨论!

[ 本帖最后由 futaojy 于 2009-3-31 21:50 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
dddddddgao
2009年04月11日 00:02:49
12楼



是。风口合用,就不要选常闭板式排烟口了,普通耐火风口就行。支管设280常开防火阀。火灾时,关闭非着火区280阀门。
回复
hantaisheng
2009年04月11日 06:28:08
13楼
排风排烟口能否合用主要有建筑性质确定,如汽车库完全可以合用,而对其他建筑应不能合用。
回复
futaojy
2009年04月13日 13:35:25
14楼

比较赞同这位朋友的说法
回复
ningtao_tianma
2010年04月01日 21:58:26
15楼
我认为,不管怎么样,如果一个排烟风机如果带了两个或两个以上的防烟分区且担负平时排风作用的系统,就应该平时排风口和排烟口分开设置,平时排风口加常开防烟防火阀,排烟口常闭。火灾时,防烟防火阀通过烟感或消防控制室关闭,而对应火灾的防烟分区的排烟口开启进行排烟!而其它防烟分区的排烟口保持关闭状态!
如果,一个排烟风机(系统)只担负一个防烟分区的排风及排烟,则可以平时排风口和排烟口共用!

[ 本帖最后由 ningtao_tianma 于 2010-4-1 21:59 编辑 ]
回复
loveguaimaomao
2010年04月02日 11:43:34
16楼
我倒觉得楼上的这位仁兄说的也对,但是,我想对应两个防烟分区的排风排烟合用的话,是不是也可以排烟排风口做在一起呢,因为两个防烟分区排烟量按最大的计算排烟量,如果其中一个防烟分区失火,另一个防烟分区的风口完全可以保持打开的状态,这个时候,每个防烟分区的排烟量按60计算,这样也未尝不可吧。所以,我觉得应该是三个或三个以上的防烟分区采取上面这位仁兄的措施,大家说呢?
回复
mhjs_lq
2011年03月20日 11:02:05
17楼
怎么看不到你的图纸?
首先,要确定单层面积是多大,防烟分区如何换分的,在考虑排烟系统的设计,管道布置、排烟口设置等。
如果选用常开排烟口或板式排烟口,则在支管进入主管前设排烟防火阀;若使用常闭排烟口,支管进入主管前不用防火排烟阀
回复