污水比流量计算
瞬间感觉
2009年03月29日 22:00:56
只看楼主

珠三角地区,城镇中心旧城区,2000年的时候人口密度是1142人/km2,居民生活用水定额是250L/人*d(污水按80%计算)。;综合生活用水量标准330 L/人*d(污水按80%计算)。我是新手,求大侠帮忙计算污水比流量。最好是把公式写下来。谢谢!!人口密度是1142人/km2,折算成公顷是11.42人/ha吗?可以这样折算吗?[ 本帖最后由 zs_zhihang 于 2009-3-30 16:47 编辑

珠三角地区,城镇中心旧城区,2000年的时候人口密度是1142人/km2,居民生活用水定额是250L/人*d(污水按80%计算)。;综合生活用水量标准330 L/人*d(污水按80%计算)。我是新手,求大侠帮忙计算污水比流量。最好是把公式写下来。谢谢!!
人口密度是1142人/km2,折算成公顷是11.42人/ha吗?可以这样折算吗?

[ 本帖最后由 zs_zhihang 于 2009-3-30 16:47 编辑 ]
免费打赏
als1981
2009年04月13日 19:20:25
12楼
人口数是不是应该要乘以一个未来的发展系数啊?
回复
marpessa
2009年04月29日 18:02:32
13楼
单位面积人口好少啊,我现在做一个小县城的污水管网,业主的资料是10000人/km2,人均综合生活用水定额取170L/d
回复
瞬间感觉
2009年05月11日 00:12:18
14楼
最新的数据:规划建设用地20km2,规划当量人口19万 。
计算如下:q=0.33M3*9500人/km2*0.8=0.251万M3/km2*d

[ 本帖最后由 zs_zhihang 于 2009-5-11 00:14 编辑 ]
回复
aiqilove
2009年05月20日 11:22:27
15楼
按综合用水计算
Q=330x1142x100/86400x0.8=348.95(L/s.ha)
回复
zts_16
2010年04月02日 09:18:28
16楼


除以100 是1142人每平方千米 1平方千米=100公顷 那每公顷就11.42人了
回复
wh245037646
2010年04月29日 12:18:55
17楼
不是这样的 没必要乘以0.8
回复
tiansheng123654
2011年02月19日 11:49:03
18楼
还有一个流量变化系数。
回复
市政放水
2016年10月18日 11:41:12
19楼
huangzhimin 发表于 2009-3-31 09:34 1、你的计算是以单位面积计的比流量;2、计算的污水量应按综合生活用水量标准的80%计,计算的比流量为: …老师请问,平均污水量是用算出来的比流量乘各管段的服务面积来得到的吗?然后再根据这个量来确定综合污水量总变化系数?