求:关于变频器拖动3台电机产生的故障....
panasonic2008
2009年03月29日 22:07:04
只看楼主

从变频器出来 U V W 后到3个热继电器 分别给3太电机 其中一台电机接线处 V相与地短路 结果 电极没烧 变频器报警后烧毁 热继电器跳了 总漏电开关没跳(C63A 300mA 这个漏电开关是SB选的) 结果烧了 越级跳闸的断路器为32A 郁闷死了 真实不知道怎么设计的. 也不知道为什么没漏电断路器漏电跳闸. 事后测的变频器输入 R S 相被击穿 电阻 0M欧,输出 U V相被击穿 电阻 0M欧, V相与地短路的电机没损坏.

从变频器出来 U V W 后到3个热继电器 分别给3太电机 其中一台电机接线处 V相与地短路 结果 电极没烧 变频器报警后烧毁 热继电器跳了 总漏电开关没跳(C63A 300mA 这个漏电开关是SB选的) 结果烧了 越级跳闸的断路器为32A


郁闷死了 真实不知道怎么设计的. 也不知道为什么没漏电断路器漏电跳闸.

事后测的变频器输入 R S 相被击穿 电阻 0M欧,输出 U V相被击穿 电阻 0M欧, V相与地短路的电机没损坏.

变频器2.2KW , 电机 0.75KW 3台 , 热继电器 0-2.2A 2个 , 热继电器 0-1.4A 一个(不知道哪个SB装的)用了那么久也没问题..
免费打赏
爱芳的日子
2009年04月05日 01:19:19
2楼
是不是由于谐波造成32A的断路器故障,然后又导致变频器烧毁的?