直螺纹套筒连接现场工艺求解
cozxmzxm
cozxmzxm Lv.3
2009年03月30日 10:56:55
来自于建筑施工
只看楼主

各位大侠,直螺纹套筒连接施工工艺,在现场施工时会出现如下问题:1、母材丝牙崩口2、端口不平齐但是随机抽检合格,就是该施工方法不符合规范。如按正常工艺施工则费时费力,请教有何更好的方法。:Q

各位大侠,直螺纹套筒连接施工工艺,在现场施工时会出现如下问题:
1、母材丝牙崩口
2、端口不平齐
但是随机抽检合格,
就是该施工方法不符合规范。
如按正常工艺施工则费时费力,请教有何更好的方法。:Q
免费打赏
wlf030788
2009年04月02日 15:26:34
2楼
端口不平齐,容易造成连接时丝扣外露超出规范要求,而且连接质量不能保证。
我认为保证质量的前提下,可以改进施工工艺顺序等。
但是,端口不平起。肯定在钢筋连接中存在施工质量隐患。

我认为套丝之前必须把钢筋端头不齐用无齿锯切割。
特别是20以上的钢筋。
回复
cozxmzxm
2009年04月02日 18:40:01
3楼
谢谢,只不过太费力
回复

相关推荐