因为建筑空间及结构处理的限制,单个水箱容积不能满足要求,那么设两个水箱时,稳压增压设备(泵、气压罐)是设一套还是两套?恳请您的指教,先谢了!

因为建筑空间及结构处理的限制,单个水箱容积不能满足要求,那么设两个水箱时,稳压增压设备(泵、气压罐)是设一套还是两套?恳请您的指教,先谢了!
免费打赏
zp_ks
2009年03月31日 08:15:04
2楼
两个水箱之间做连通管,消防气压给水设备设置一套就可以了
回复
zp_ks
2009年03月31日 08:15:36
3楼
我以前做过类似的项目,可以的
回复
gemini7677
2009年04月01日 21:49:06
4楼
消防水箱及稳压增压设备
回复
zhc_
2009年04月02日 09:38:18
5楼
两个水箱之间有个排水缝隙就可以了
每个水箱都要有单独的溢流管,排空管,人孔
回复
wp1201
2009年04月02日 10:22:12
6楼
我对这个问题接着问一下,

如果两个不是分开的,不能用连通管连接,那这样增压设备应怎么选,分别选吗?
压力跟流量怎么取?
回复
oksoft
2009年04月02日 14:18:16
7楼
两个独立的水箱,总水量满足消防水箱要求,出水管分别或共用出水管向消防管网供水,应该就算水箱容积满足要求吧。
增压设备从两个水箱上单独或共用引出水泵进水管呗。增压设备的数量应该根据消防系统的数量确定吧,要是又有喷淋又有室内消火栓那就分别各一套呗,压力根流量参考图籍98S205《消防增压稳压设备选用与安装》可不可以呢?
回复
yangnuosheng
2010年12月18日 11:25:25
8楼
用两个管分别从水箱接出来,做总管,这样就可以满足两根集水管的要求,中间不做连通管也行。
回复
tangshunhu
2010年12月22日 13:35:19
9楼
用一套就了了了,我这里有消防增压稳压供水设备咨询,可以参考一下.