自动喷洒系统管径问题请教!!
l18917
l18917 Lv.3
2009年03月31日 10:48:45
只看楼主

5层的建筑,做自动喷淋系统,五层经过计算确定了各管段的管径,由于计算的过程中做过调整,所以有些管段的管径就会比规范上给的表格中的管径大。请问1~4层个管段的管径按照规范中的表格定,还是按照5层的计算来定?请各位帮忙![ 本帖最后由 l18917 于 2009-3-31 13:02 编辑 ]

5层的建筑,做自动喷淋系统,五层经过计算确定了各管段的管径,由于计算的过程中做过调整,所以有些管段的管径就会比规范上给的表格中的管径大。
请问1~4层个管段的管径按照规范中的表格定,还是按照5层的计算来定?请各位帮忙!

[ 本帖最后由 l18917 于 2009-3-31 13:02 编辑 ]
免费打赏
l18917
2009年03月31日 13:05:06
2楼
所说的表格是指规范中以喷头数定管径的表格
回复
l18917
2009年04月01日 09:13:47
3楼
没有人帮忙吗?只好自己顶一下了!
回复
lwzwfor_1982
2009年04月01日 17:49:54
4楼
1~4层定也要按5层的方法定撒,你5层是计算了定的,那你1~4层计算出来的应该跟5层是一样的撒。而且通常做法喷淋管径变化的是比规范表格中的要快的,算的比表格大也没什么问题,保险点
回复
l18917
2009年04月02日 07:58:44
5楼
自动喷洒系统管径问题请教!!
回复
waj
2009年04月07日 09:23:11
6楼
规范中给出的是最小的管径,比它大当然可以。据我了解到的信息:规范之所以给出管径表是怕有些没做过设计的人乱搞。
回复
yanzixyj
2009年04月08日 16:12:40
7楼
管径大点没关系的!只是不节约吧!
回复
yinhuixiayan2004
2009年04月08日 21:45:22
8楼



同意楼上说法