已知供水干管实际流量275-280T/H,管径273 现有三台H=60M,Q=173t/m3/H的泵并联,型号 IR123-100250B 二用一备 请问能满足要求么?两台泵并联的流量和扬程是多少?这样用经济么?
已知供水干管实际流量275-280T/H,管径273 现有三台H=60M,Q=173t/m3/H的泵并联,型号 IR123-100250B 二用一备
请问能满足要求么?两台泵并联的流量和扬程是多少?这样用经济么?
32楼
90后肥猪流?
回复
33楼
回复
34楼
两台水泵并联后不能满足275t/h的流量要求,并联后最大流量也就240t/h
回复
35楼
需要知道泵的性能曲线,还有管路特性曲线,要根据 qv-h 图来分析。
如果,你泵比转数比较大,加之管道是273的,那么,你的两台泵并联起来
扬程 60多米 , 流量 340 左右
回复
36楼
说国语吧,好明白...
回复
37楼
差不多是换热站上的循环水泵。不过,才273的管子,有点小,这里273才配7mw的换热机组。
回复
38楼
虽然水泵的扬程为60米,但实际水泵的工作扬程并不是60米,所以如果你的末端阻力超过60米比较多的话有可能达不到要求!纯属个人观点!
回复
39楼
根据流量,你处管径选的是合适的,两台水泵并联后流量大约应在271立方/小时左右,扬程比60略有增加,这样运行不太经济。
山东供热网
[
本帖最后由 song74948 于 2009-7-8 06:35 编辑 ]
回复
40楼
画管网特性曲线和生产厂家提供的泵的性能曲线,查交点是否在高效区内。
回复