天津市大学生暖通制冷设计大赛目前正在紧锣密鼓的筹备中,本届大赛已是第四届。从本届开始,网易暖通频道将作为大赛的网络主办方,和组委会一起进行大赛线上线下的宣传。 大赛的专家评委,也将从本届开始,做客我们论坛进行网友答疑。专家评委的名单我们将陆续公布。 从现在开始,大家在暖通制冷空调设计方面有什么问题,都可以在此贴下面跟贴发布自己的问题。我们的编辑将对问题来统一整理,由专家进行逐一解答。 详情点击进入:

详情点击进入:http://www.co188.com/zhuanti/tj_nt/index.html查看


做客论坛专家介绍:
臧润清
职称:
天津商业大学机械工程学院制冷与空调工程系主任、教授、硕士生导师。
主要研究方向:
低温低湿恒定技术;
相变材料蓄冷技术;
空气制冷在冷冻冷藏工程上的应用技术;
再循环蒸发器研究;
主要科研项目:
2005-2006年 “天津亚太国际酒店多功能空调系统研发”横向
2005-2006年 “汽车冷冻液加注装置冷却系统研发”横向
2006-2007年 “精密血液冷却装置研究与设计”横向
……
代表性论著:
1. 关于恒温恒湿系统除湿的理论分析
2. 冷却水水垢预防及处理的几种有效方法
3. 低回压商用制冷机的性能分析及压缩机的排气温度保护
……

申江
职称:
天津商业大学机械工程学院教授
主攻课程:
制冷压缩机;
制冷系统热动力学;
压缩机核能及优化设计;
主要科研项目:
主持并完成《三效溴化锂吸收式制冷循环性能的研究》、《低温风幕柜风幕的优化设计及节能》、《蔬菜产地预冷关键技术研究》等省部级科研课题5项……
代表性论著:
1. 逆串联TC式三效吸收式制冷循环分析
2. 几种蔬菜真空预冷的对比实验研究
3. 串联式三效溴化锂吸收式制冷循环热力分析计算
……

刘泽勤
职务:
天津商业大学机械工程学院教授
主要研究方向:
人工环境控制研究(包括微粒羽流与环境空气的关系、室内自然置换通风机理等);
城市与区域生态功能和规划研究;
商业规划的生态功能及规划研究;
建筑节能研究
……
主要科研项目:
《自由下落微粒流域环境空气的关系研究》——天津市科技发展计划项目
《常州城市东西两翼发展规划研究》-生态专题,常州规划院项目
《常州主城区外围片区概念性规划》-生态专题,常州规划院项目
……
代表性论著:
1. Modelling of air entrainment in free falling particle plumes,EI收录;
2. Particle velocity in falling particle plumes,EI收录
……
免费打赏
sunadver
2009年05月12日 16:08:53
32楼


你好!你所提的问题是制冷系统中并联压缩机的回油问题,你上述提到的“高压回油和低压回油”,其实这里我们应该称作“高压回油和中压回油”。在高压回油中,集油器其实兼有油分离器和储油器的作用,这里称作“油分离储存器”。油分离储存器的排油管路与油位调节器连接。中压回油和高压回油就有很大的区别,在中压回油中,油分离器和储油器是分开的,这里就涉及了一个如何让油分离器中的油顺利流入集油器的问题,通常情况下会在压缩机吸入管与储油器之间设置一个单独管路(管路上设置压力调节阀),用以维持储油器中的压力小于油分离器,其压力差一般为0.35MPa,最小不低于0.15MPa。
中压回油的优点是回油比较平稳,不会对压缩机油面产生大的冲击。高压回油结构相对简单,但油分离储存器与电子式油位控制器 和压缩机油箱的压差比较大,所以油位控制器上的电磁阀打开时,进油流速比较快,将冲击压缩机油箱产生泡沫,但这一过程时间很短,不会有什么危害。另外电子式油位控制器的价格相对要高一些。

[ 本帖最后由 sunadver 于 2009-5-12 16:11 编辑 ]
回复
yalechang0
2009年05月18日 10:20:44
33楼

非常感谢您的回复,谢谢。我明白了一些,但是我看见一些并联系统设计时,采用中压回油,他们的吸气管和集油器之间就是直接用一根1/4寸的铜管链接,最多装个单向阀(集油器到吸气管通,反之不通),更有的是直接装一个手阀,集油器里的压力是如何调节的?还是保持和吸气管压力平衡?如果和吸气管压力一样了,那里面的油是不是只能靠重力回到压缩机曲轴箱?(曲轴箱的油压力和吸气压力哪个大?0
望回复,谢谢了。
回复
hjl-ht
2009年05月19日 18:25:02
34楼
酒店楼高 24米 ,客房数:135个,地下室木桶泡澡:18个,桑拿淋浴喷头:20个,游泳池(160立方米)加热 ,空调独立为中央空调,锅炉不参与供暖,问下选用热水锅炉还是蒸汽锅炉好,用多大的锅炉,二次泵用多大扬程和流量的,如选用变频泵,酒店顶端是否需要设置保温水箱
回复
mengqingfang
2009年05月20日 10:52:46
35楼
轻质隔墙板暖气安装
先施工住宅楼,采暖用地板采暖敷设,卫生间采用挂式暖气片(WT72-171)距地1.5米,没有底托,但是卫生间大部分使用的是轻质隔墙板(中间为泡沫板),安装暖气片时厂家提供的是塑料涨塞,不知哪位大侠有好主意,把暖气安装结实而且不影响隔墙板及防水施工。谢谢了
回复
wangxuhui2000
2009年05月21日 20:40:32
36楼
工业级暖通仪表怎么选,比如差压传感器,温度传感器,流速传感器,差压开关了什么的、谁能给推荐一下.

[ 本帖最后由 wangxuhui2000 于 2009-5-21 20:41 编辑 ]
回复
yinkaitaojun
2009年05月21日 22:42:34
37楼
空调供回水管道气阻
请问:1、空调供回水主管道与支管道怎样连接比较合理?
2、具体点就是在主管道上开口接支管是上开好还是下开好?哪样连接不容易形成气阻?
3、供回水管道必须要有坡度吗?如果必须管道坡度是与水流方向一致还是相反?
回复
liaotopcool
2009年05月23日 21:07:32
38楼
我接接手一个酒店增加4台风机盘管的活。加好后却出现一个不可思议的现象出来了,酒店其它包房的风机盘管机制冷时吹出来象烟一样的气,很久都不散。客人看到都感到很恐怖。并不是每个房间都这样。关键他不定时在哪个房间,今天这间,明天另一个房间、我从新风、排风。盘管机翅片,电动二通阀各个方面都逐个排出。都 未能解决此故障,向各位高师请教。
回复
drbasqq
2009年05月24日 20:20:43
39楼
我用天正暖通7.6画好了水管图,可是用那个水路水力计算时,提取不了楼层,选的时候只能选一部分,我的立管是从中间上来向东西两边走的,所有水管的连接都没有问题!这是怎么回事啊?那一位高人说一下!
回复
whddn0631
2009年05月25日 13:38:31
40楼
我用电地暖,设计耗热量指标20.6W/m2,热负荷60W/m2。
这是参考北京节能住宅标准。
请问如果楼房用户上下左右都没有采暖的情况下,就单个用户而言,耗热量指标、热负荷是不是都应该增大,如何增大呢?
这个问题一直困扰着我
回复
jianhuan881109
2009年05月27日 19:20:18
41楼
空气加热器的传热系数受那些因素影响?