各位前辈!小弟最近在搞一个意大利进口设备工程,遇到如下问题:有三台同样型号的急速冷冻设备,要求温度在-40°C。有两台设备已经搞定:一台高压在10Bar 低压接近0Bar 另一台高压在20Bar 低压接近0Bar 都能在规定时间来达到要求。(为什么两台设备的高压相差那么大?)另一台设备:高压20Bar 低压1.5Bar 时 设备温度最低到-32°C 压缩机的温度很高 电流还是比较稳定的 经过放冷媒泄压调节膨胀阀:高压18Bar 低压-0.4Bar 设备温度最低到-29°C 压缩机的温度很高 时间运行长了,压缩机会产生电流过载保护。
有三台同样型号的急速冷冻设备,要求温度在-40°C。
有两台设备已经搞定:一台高压在10Bar 低压接近0Bar 另一台高压在20Bar 低压接近0Bar 都能在规定时间来达到要求。(为什么两台设备的高压相差那么大?)
另一台设备:高压20Bar 低压1.5Bar 时 设备温度最低到-32°C 压缩机的温度很高 电流还是比较稳定的
经过放冷媒泄压调节膨胀阀:高压18Bar 低压-0.4Bar 设备温度最低到-29°C 压缩机的温度很高 时间运行长了,压缩机会产生电流过载保护。
希望各位前辈高手多多赐教!可能是什么原因引起设备设备无法到达-40°C。是否和膨胀阀的调节有关?