意大利设备真难懂!!!
hsjopq1983
hsjopq1983 Lv.2
2009年04月01日 21:45:01
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈!小弟最近在搞一个意大利进口设备工程,遇到如下问题:有三台同样型号的急速冷冻设备,要求温度在-40°C。有两台设备已经搞定:一台高压在10Bar 低压接近0Bar 另一台高压在20Bar 低压接近0Bar 都能在规定时间来达到要求。(为什么两台设备的高压相差那么大?)另一台设备:高压20Bar 低压1.5Bar 时 设备温度最低到-32°C 压缩机的温度很高 电流还是比较稳定的 经过放冷媒泄压调节膨胀阀:高压18Bar 低压-0.4Bar 设备温度最低到-29°C 压缩机的温度很高 时间运行长了,压缩机会产生电流过载保护。

各位前辈!小弟最近在搞一个意大利进口设备工程,遇到如下问题:
有三台同样型号的急速冷冻设备,要求温度在-40°C。
有两台设备已经搞定:一台高压在10Bar 低压接近0Bar 另一台高压在20Bar 低压接近0Bar 都能在规定时间来达到要求。(为什么两台设备的高压相差那么大?)
另一台设备:高压20Bar 低压1.5Bar 时 设备温度最低到-32°C 压缩机的温度很高 电流还是比较稳定的
经过放冷媒泄压调节膨胀阀:高压18Bar 低压-0.4Bar 设备温度最低到-29°C 压缩机的温度很高 时间运行长了,压缩机会产生电流过载保护。
希望各位前辈高手多多赐教!可能是什么原因引起设备设备无法到达-40°C。是否和膨胀阀的调节有关?
免费打赏
saizi321
2009年07月01日 10:20:07
12楼
通路长度的情况是怎样的
回复
wangyiyanjiu
2010年05月15日 16:38:23
13楼
可能是水冷水流量分配不均
回复
yangdongfu
2010年05月16日 08:48:15
14楼
三台同样设备工况差距那么大!?
如果R404A没有泄露的话,这家工厂的工艺水平实在不敢恭维
意大利有部分老牌制冷企业,但在欧洲都只能算二流
你用的是哪家的?大家帮你参谋参谋
回复
wellv2009
2010年05月16日 11:47:58
15楼
是螺杆还是活塞的,蒸发冷还是水冷,高压是独立还是高压并到一个系统的
,这好象比是不是意大利的设备更有意思吧
回复
yzhchlan
2010年05月17日 15:37:25
16楼
应该是冷凝有问题。
回复
yuling88888888
2010年06月08日 10:40:52
17楼
应该是冷凝有问题。
回复
wlw712
2010年06月24日 10:50:55
18楼
系统有空气吗?
回复
sl0089
2010年08月22日 23:08:48
19楼
搞什么!-40!还要用意大利的设备!国产的就搞定了!
回复
xishuii
2010年08月24日 00:51:03
20楼
应该是冷凝问题,
PS:只做参考.
回复
woaibaye
2010年11月18日 07:29:24
21楼
不错,学习中
回复

相关推荐

APP内打开