干继电保护工作一年多,参考《工业与民用配电设计手册》写了这个计算书,希望大家给指点指点,尤其是几个进线,谢谢!
干继电保护工作一年多,参考《工业与民用配电设计手册》写了这个计算书,希望大家给指点指点,尤其是几个进线,谢谢!
12楼
谢谢 楼主分享 !
关于 低压电机 分期分批 再启动,我们 已经投运13年了。 由于使用情况一直较好,所以并未深入研究。
我们这里过去经常发生晃电,最高的一年曾经达到过34次。我们通过合理的优化 各级母分开关的备自投程序,已经关键电机参与分期分批再启动,大大 减少了系统晃电的影响。听说时下流行快切,暂时还没有试用。
我亲自做过分期分批再启动的程序和母分备自投的程序,也是目前我 公司 正在用的。
几点经验:
1、结合自身实际,实事求是。选择符合本公司系统,生产,设备的方式。
2、抓住根本。不能为了再启动而再启动。不能起的不要起,不该起的不要起。实施过程中要不断的提醒自己:我为什么要实施再启动?
3、简单才更显得有效!选择最简单可信的判据,采用简单可行的办法。
告诉你这些虚的,是希望你找到比我更好的方法!:victory:
回复
13楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~谢谢!!!!!!!!1
回复
14楼
要把整定计算书做好是一件很繁杂的事。而且还要兼顾以后参数变化时计算的快速性。我仔细看了算的不错。我自己也做过,但我们公司的系统更为复杂。因为系统里面还有几台发电机。想请问楼主的是,炼油厂1600KVA及以下的变压器一般都是供低压400V的,有没有核算过低压的电动机。或者核算过了只是没有在上面谢出来而已。我不清楚炼油厂的低压电动机多不多。