本人接了一个 29层的 公寓式办公 一层13户。按规范《地暖》的 公共立管不益带3以上的分户,我这个13户怎么弄啊 还有热表的问题 怎么解决啊 望做过该类工程的前辈给予指导,
本人接了一个 29层的 公寓式办公 一层13户。按规范《地暖》的 公共立管不益带3以上的分户,我这个13户怎么弄啊 还有热表的问题 怎么解决啊
望做过该类工程的前辈给予指导,
2楼
上图先,多加立管是个方法。
回复
3楼
4个管道井。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
按规范《地暖》的 公共立管不益带3以上的分户,
(1)先弄清规范为什么这(⊙_⊙)?要求,然后再作对策
(2)采用多立管多井策略
回复
5楼
我认为规程对3户的要求主要是防止户间不平衡,是不是可以考虑用分水器来分户,只要分水器水流速度小于0.8m/s,我认为4.5户问题也不是很大
回复
6楼
:victory: :victory:
回复
7楼
:) :) :) xuexi zhong
回复
8楼
多分几处立管就可以喽
回复
9楼
:victory: ,真是仁者见仁,智者见智啊
回复
10楼
最近也遇到这个问题,个人是考虑让每户的卫生间管井加大,跟采暖合用,采用多管井形式
回复