请高手帮下忙,算下变压器的容量
cd3393
cd3393 Lv.3
2009年04月02日 10:12:44
来自于变压器
只看楼主

现在我的负荷是 160KW的空压机3台,90KW的风机一台,现在我想选用630KVA的油变S9-M的变压器,不知道容量够不!另:我补偿了200KVAR,可以把功率因数从0。82提高了0。92应该满足要求吧,请指教!!

现在我的负荷是 160KW的空压机3台,90KW的风机一台,现在我想选用630KVA的油变S9-M的变压器,不知道容量够不!另:我补偿了200KVAR,可以把功率因数从0。82提高了0。92应该满足要求吧,请指教!!
免费打赏
xj.7204
2009年04月02日 10:27:57
2楼
好啊,可以.
回复
cd3393
2009年04月02日 10:32:13
3楼
谢谢你哟!我还 担心不够呢。
回复
lidehong760721
2009年04月02日 11:19:59
4楼
最好用800的,如果功率因数低了,就出力不够。再说你也要留一点余度。
回复
vbn
2009年04月02日 15:04:19
5楼
800kva的应该差不多了。630kva的恐怕小了。难道你装一次变压器不为以后扩想想?
回复
wwgxs
2009年04月02日 22:04:47
6楼
:handshake :loveliness: :time:
回复
cwj8419
2009年04月03日 15:39:59
7楼
怎么算的饿?能否写下详细的步骤呢!
回复
linwantao
2009年05月06日 12:03:30
8楼
所有设备是否同时运行呢?
回复
linwantao
2009年05月06日 12:07:21
9楼
通常变压器的负荷率选80%,再看一下设备的铭牌标的功率因数,还要考虑一下你的启动方式,如果是直接启动还要算一下母线上的压降是否小于15%,如果与照明等其它设备不用同一个变压器的话,母线压降可以20%
回复
xuanaixuan
2009年05月06日 13:03:54
10楼
刚好够,建议最好留有余量
回复
kivyn
2009年05月08日 10:41:30
11楼
3台同时用吗?同时用的话有点小,建议800
回复