现在我的负荷是 160KW的空压机3台,90KW的风机一台,现在我想选用630KVA的油变S9-M的变压器,不知道容量够不!另:我补偿了200KVAR,可以把功率因数从0。82提高了0。92应该满足要求吧,请指教!!
现在我的负荷是 160KW的空压机3台,90KW的风机一台,现在我想选用630KVA的油变S9-M的变压器,不知道容量够不!另:我补偿了200KVAR,可以把功率因数从0。82提高了0。92应该满足要求吧,请指教!!
2楼
好啊,可以.
回复
3楼
谢谢你哟!我还 担心不够呢。
回复
4楼
最好用800的,如果功率因数低了,就出力不够。再说你也要留一点余度。
回复
5楼
800kva的应该差不多了。630kva的恐怕小了。难道你装一次变压器不为以后扩想想?
回复
6楼
:handshake :loveliness: :time:
回复
7楼
怎么算的饿?能否写下详细的步骤呢!
回复
8楼
所有设备是否同时运行呢?
回复
9楼
通常变压器的负荷率选80%,再看一下设备的铭牌标的功率因数,还要考虑一下你的启动方式,如果是直接启动还要算一下母线上的压降是否小于15%,如果与照明等其它设备不用同一个变压器的话,母线压降可以20%
回复
10楼
刚好够,建议最好留有余量
回复
11楼
3台同时用吗?同时用的话有点小,建议800