请高手帮下忙,算下变压器的容量
cd3393
cd3393 Lv.3
2009年04月02日 10:12:44
来自于变压器
只看楼主

现在我的负荷是 160KW的空压机3台,90KW的风机一台,现在我想选用630KVA的油变S9-M的变压器,不知道容量够不!另:我补偿了200KVAR,可以把功率因数从0。82提高了0。92应该满足要求吧,请指教!!

现在我的负荷是 160KW的空压机3台,90KW的风机一台,现在我想选用630KVA的油变S9-M的变压器,不知道容量够不!另:我补偿了200KVAR,可以把功率因数从0。82提高了0。92应该满足要求吧,请指教!!
免费打赏
hhy9292
2009年08月11日 17:53:34
12楼
建议考虑启动容量!!:victory:
回复
qaz8
2009年09月12日 08:55:24
13楼
直接启动可能压降会很大
回复
dianzil
2009年09月13日 11:26:31
14楼
这么大的电机不可能是直接启动,不考虑后期增容630的够用了,变压器负载率80%,经济实惠。配到最合理,1KVA一月用不用都是26块钱,不能便宜供电局
回复
zsb214663593
2009年09月15日 09:04:24
15楼

这句话好听
回复
wqq712
2009年10月12日 10:41:48
16楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
yddqyang
2009年10月12日 11:12:18
17楼

:victory: :handshake
回复
sxltpjr8888
2009年10月13日 16:24:42
18楼
应该选用800KVA的。
回复
electricity
2009年10月13日 17:35:22
19楼
你何必把负载率搞到近100%啊?
回复
d644544601
2009年10月15日 10:15:06
20楼
不明白:L :L :L
回复