现在我的负荷是 160KW的空压机3台,90KW的风机一台,现在我想选用630KVA的油变S9-M的变压器,不知道容量够不!另:我补偿了200KVAR,可以把功率因数从0。82提高了0。92应该满足要求吧,请指教!!
现在我的负荷是 160KW的空压机3台,90KW的风机一台,现在我想选用630KVA的油变S9-M的变压器,不知道容量够不!另:我补偿了200KVAR,可以把功率因数从0。82提高了0。92应该满足要求吧,请指教!!
12楼
建议考虑启动容量!!:victory:
回复
13楼
直接启动可能压降会很大
回复
14楼
这么大的电机不可能是直接启动,不考虑后期增容630的够用了,变压器负载率80%,经济实惠。配到最合理,1KVA一月用不用都是26块钱,不能便宜供电局
回复
15楼
这句话好听
回复
16楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
17楼
:victory: :handshake
回复
18楼
应该选用800KVA的。