我是一名弱电新手,请教几个问题:1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
我是一名弱电新手,请教几个问题:
1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?
2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?
因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
2楼
理解不怎么对.1、法门首先得看是不是电动的.一般70度的法门用在送排风系统中,平时开启,到了70度就熔断,关闭.280读的法门一般用在排烟系统中,平时关闭,消防时候考控制模块电动开启,也可现场手动开启,此时联动消防排烟风机开启.正压送风机可以在其对应风管上设置若干正压送风阀,平时关闭,消防时开启送风,风阀主要设置在防烟楼梯间,消防电梯前室.
2、防火阀是风管越房间设置的,排烟阀是抽烟雾用的,理解成排烟口也可以,设在走廊等需要排演的地方。正压送风机屋顶楼梯间和电梯前室各设置一个可以。
回复
3楼
很同意2楼的,不知楼主做的是什么样建筑的报警系统?
回复
4楼
我作的是高层医院的报警系统
回复
5楼
说明几点:
一、关于这几个阀门的称呼,没有十分严格的定义。我们以下就按最常规的字面意思来讨论。
二、正压送风阀较容易理解,它与屋顶的正压风机配合,属于消防设施,一般设置于每层的正压送风口处。它也有两种:一为常开的(无须电控);一种为常闭的,火灾时相邻三层须电动打开。
三、排烟阀的概念有些分歧、模糊,一般意义上也有两类:一种是指排烟管道上的电动排烟口(阀),火灾时须电动打开(按防烟分区);还有一种为排烟总管出口处的、280度须连锁关闭风机的(此温度已无烟气,是保护管道和风机的)。属于消防设施。
四、最后说说防火阀,他的概念最滥。一般用在空调风管或送风机、排风机等处的管道上,多是70度自熔断。除用于消防送风机外,它属于非消防设施。
回复
6楼
楼主,这些阀的位置不是由通风专业题条件给你吗?不应该由电气专业定啊
回复
7楼
电气专业搞清楚,也很有必要的;因为搞暖通的有时也许就是毕业生,一知半解的
回复
8楼
电气专业搞清楚,也很有必要的;因为搞暖通的有时也许就是毕业生,一知半解的
了解清楚的确有必要,这点坚决拥护大鼻山前辈!有利无弊嘛!我只是觉得确定具体位置不该是咱的工作,咱顶多给暖通的审校一下条件喽
回复
9楼
我还想问问这些阀是怎么使用的?
正压送风阀,排烟管道上的电动排烟口(阀),通过火灾报警系统打开吗?
排烟总管出口处的、280度须连锁关闭风机的,是自成系统,不需要连到火灾报警系统的吧?
防火阀,熔断后发出信号到火灾报警系统吗?然后怎么采取什么行动?
上面说的都是气阀吧,不是水阀吧.我以前还以为是水阀.
多谢大鼻山指导.
回复
10楼
1。排烟阀,正压送风阀平时关闭的,在火警时就需要火警系统来打开
2。280度阀与风机联锁,是要连到火警系统中的
3。70度熔断阀,我看我们这里人的图,一般是不再接入火警系统了
回复
11楼
哎呀 我就是暖通刚毕业来搞智能化的
回复