我是一名弱电新手,请教几个问题:1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
我是一名弱电新手,请教几个问题:
1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?
2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?
因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
12楼
防火阀不是排风机穿越房间用的,而是当火灾发生时,起阻挡火势漫延的作用。
回复
13楼
同意5楼的
回复
14楼
我今天问了一个刚老上班的暖通的,问了很多,什么阀啊风机啊制冷量啊,问的他都害怕了
不是我故意想问啊,实在是这些问题在心里憋了很久了
接这问一个问题,他说风机盘管到调速器之间的联线是4根,有三个档所以出三根线
可我怎么感觉别扭啊,大家说说到底多少啊
回复
15楼
4根线不够,还要有一根控制电磁阀,最少要5根。有的调速器使用电子温控器,还要再加一根N线。
回复
16楼
二、 防、排烟系统的联动控制设计
正压送风系统主要由设置在屋顶或局部屋顶的正压送风机和设于每层(也可隔层设置)防烟楼梯间、消防前室的正压送风阀及其电气连锁控制装置组成,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防烟系统。当某层着火时,打开着火层及相邻上下层的正压送风阀,接着启动相应正压送风机,在防烟楼梯间、消防前室形成正压,阻止烟气进入,以供人群安全疏散之用。一般来说,正压送风系统有以下几种联动控制方式:
1. 通过编程由设于火灾自动报警系统的报警总线上的控制模块来控制着火层和相邻上下层的正压送风阀打开,通过监视模块接受其微动开关的动作反馈信号,利用此反馈信号再驱动正压送风机控制系统的控制模块来启动正压送风机,实现向防烟楼梯间极其消防前室送风,达到防烟目的。此方式硬件上依赖于报警总线及连接于总线上的监控模块,软件上利用厂家提供的专用应用软件通过编程来实现;
2. 本方式和上面的区别在于正压送风阀的微动开关动作后直接通过硬接线与正压送风机的控制系统连锁,即利用微动开关的动作信号直接启动正压送风机。此种方式的正压送风阀联动所依赖的软硬件同方式1,但正压送风机的联动则是利用独立于报警总线的联动控制线来实现的(全硬件方式);
3. 这种方式与方式2相比,唯一的区别在于正压送风阀增加了手动打开功能,即正压送风阀具有就地手动控制(独立于报警总线)和远地自动控制(利用报警总线和监控模块)两地控制功能;
4. 正压送风阀的开启同方式3,但正压送风机的启动是在消防控制中心通过编程(依赖于报警总线和监控模块)和手动控制柜(硬接线)两种方式来启动。
需要注意的是,上面任何一种联动控制方式都是先打开正压送风阀,然后才打开正压送风机,次序不可颠倒。
其实控制方式不止上述四种,也可以是上述几种方式的组合,以下笔者对这四种联动控制方式分析其优劣。
一个联动方式的优劣,当然应从其是否可靠、正确动作来判断。所谓控制的可靠性、正确性,包括从信号发出到开机运行的全过程各个环节。任何一个环节不能响应或不能正确响应,都将影响系统可靠、正确完成其应有的功能。
从方式1的叙述可以知道,正压送风系统的联动控制全部是通过编程来实现的,其信号的发出和接受都是依赖于火灾自动报警系统的报警总线来完成的。我们知道,报警总线贯穿于建筑物内各个需要探测火灾的场所,而各类控制监视模块又都挂在报警总线上,当火灾发生时,可以说报警总线是非常不可靠的,它只能用于火灾初期预告火情,当火势扩大时,报警总线很可能基本瘫痪,此时用于监视、控制正压送风系统的监视/控制模块已失去作用,这显然是不可行的。如此说来,方式1在设计当中应当避免。
再看看方式2,由于其正压送风阀的联动控制也是通过编程实现的,其监视/控制模块也是挂在报警总线上,同样存在上述问题。若正压送风阀不能打开,其微动开关不能动作的话,也就无法启动正压送风机。即其产生的后果同方式1是一样的。
由以上分析我们可以看出,正压送风系统的可靠、正确动作分为两个过程:正压送风阀的可靠动作以及随后的正压送风机的启动。显然方式3和4是可行的。当控制正压送风阀的模块不能发出指令时,还可通过现场人员手动打开正压送风阀,进而利用其微动开关直接启动或消防控制中心手动直接启动正压送风机。尤其是利用正压送风阀的微动开关直接启动正压送风机,应是相当可靠的。因为各层的正压送风阀的微动开关都是通过疏散通道内竖向配线直接接入屋顶的风机控制箱的,疏散通道可以认为发生火灾的可能性是比较小的,其管线独立于火灾自动报警系统的管线,即使火灾自动报警系统的管线已被火势烧坏,仍不影响正压送风系统的可靠启动。也可以设计成微动开关直接启动正压送风机和消防控制中心手动控制正压送风机两者兼备,增加了可系统的可靠系数。
实际设计当中经常见到正压送风阀只有自动方式,这是相当不可靠的。其次还有设计没有利用正压送风阀的微动开关的硬接线直接启动正压送风机,但如果消防控制中心手动控制(也是硬接线)柜能直接启动正压送风机,我们认为是基本可靠的。而将两者结合起来,只是增加了从各层正压送风阀到屋顶风机的管线量,造价上并未因此增加许多,系统的可靠性却大大增加了,何乐而不为呢?
回复
17楼
找设备专业
回复
18楼
排烟阀是280读熔断关闭,防火阀是70读熔断关闭。
那送风阀只要打开了就不要关闭吗?怎么关闭?什么条件下关闭?
回复
19楼
新图籍04x501解释的很清楚。
回复
20楼
17楼论述精彩!
回复
21楼
pai排烟和正压送风 不是电气 内容吧
那电气不是 内容很单一
电气包括弱电 吗?
回复