木器厂房设喷淋建规上倒是很明确了,而且看下载的修改稿上统一了和丙类厂房的要求。但,木制品的仓库为什么,为什么,为什么,为,什,么,找不到相关的要求呢?木制品仓库统统不用设喷林呗?各位有没有明确的条文依据???
木器厂房设喷淋建规上倒是很明确了,而且看下载的修改稿上统一了和丙类厂房的要求。
但,木制品的仓库为什么,为什么,为什么,为,什,么,找不到相关的要求呢?木制品仓库统统不用设喷林呗?
各位有没有明确的条文依据???
2楼
木制品仓库比木器厂危险系数大,更应该设自动喷淋。
回复
3楼
危险系数大,这个确实,我也这么认为,也认为同为木制品仓库比厂房更应设自动灭火系统。
但同时也发现,仓库建筑本身允许最大的防火分区要比厂房小很多,对于木制品:单层仓库防火分区最大1500平米且防火分区之间必须采用防火墙的分隔方式;单层厂房防火分区最大则为8000平米。规范的制订会不会因考虑到仓库本身防火分区较小而不做需设喷淋的要求呢?
同样相同情况下多层仓库与厂房最大防火分区的面积限制也相差数倍。
所以真拿不准设,还是不设。
这个究竟设,还是不设?......呢。
回复
4楼
木制品仓库设喷淋在建规06版上为什么找不到依据,确切的依据?
回复
5楼
看了看规范,确实是可以不设的。
仓库的火灾燃烧负荷大于厂房,并不意味着火灾危险性也大。
三楼关于防火分隔的分析是有道理的。
回复