验算4m高围墙加壁柱遇到的一系列问题,请大家多多指教!
laosongpo
laosongpo Lv.2
2009年04月03日 10:47:31
来自于砖混结构
只看楼主

刚做了一个长78m高4m的片墙,兼做网球训练墙,最后结果取为49墙,每4.2m加370X250砖垛一个,M5混合砂浆砌筑。遇到的问题,验算沿齿缝弯矩通过,验算承载力通过,偏心距也通过,但是按照4.2mT型截面验算通缝弯矩怎么都通不过,如果按照每米验算通缝,墙就要做到620厚,太厚了!请大家指教,沿通缝弯矩验算是否针对纯悬臂构件?加壁柱的通缝弯矩是否不需要验算?

刚做了一个长78m高4m的片墙,兼做网球训练墙,最后结果取为49墙,每4.2m加370X250砖垛一个,M5混合砂浆砌筑。
遇到的问题,验算沿齿缝弯矩通过,验算承载力通过,偏心距也通过,但是按照4.2mT型截面验算通缝弯矩怎么都通不过,如果按照每米验算通缝,墙就要做到620厚,太厚了!请大家指教,沿通缝弯矩验算是否针对纯悬臂构件?加壁柱的通缝弯矩是否不需要验算?
免费打赏
hajianyu
2009年04月03日 10:59:25
2楼
需要验算.而且凭经验来说,这样的墙沿通缝是其控制性因素.
就这个问题,可以参考以下资料:
围墙壁柱间距的确定
回复
flower0629
2009年07月21日 15:25:41
3楼
这篇文章里的计算取值存在问题的吧
回复
zizic1
2009年08月06日 16:45:31
4楼
好东西.谢谢楼主无私奉献.分享
回复
lishaobo111
2009年11月12日 17:27:34
5楼
```````342222222222222
回复
jswxdwx
2009年12月24日 03:20:19
6楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
rgy123
2009年12月24日 20:38:14
7楼
见识到了
回复
tianhongming88
2009年12月25日 11:09:05
8楼
算围墙 用什么软件算?pkpm?楼主是用手算的么?请教一下
回复
hanbaozhao
2010年04月12日 18:44:48
9楼
现在正在设计一个3.2m围墙,想从中得到启发
回复
zsb007007
2010年04月14日 22:12:50
10楼
好东西.谢谢楼主无私奉献.分享
回复
shy...wolf
2010年04月17日 12:59:44
11楼
对于这么高的砌体,砂浆强度又不高的情况下,通缝演算需要的。个人观点
回复

相关推荐

APP内打开