验算4m高围墙加壁柱遇到的一系列问题,请大家多多指教!
laosongpo
laosongpo Lv.2
2009年04月03日 10:47:31
来自于砖混结构
只看楼主

刚做了一个长78m高4m的片墙,兼做网球训练墙,最后结果取为49墙,每4.2m加370X250砖垛一个,M5混合砂浆砌筑。遇到的问题,验算沿齿缝弯矩通过,验算承载力通过,偏心距也通过,但是按照4.2mT型截面验算通缝弯矩怎么都通不过,如果按照每米验算通缝,墙就要做到620厚,太厚了!请大家指教,沿通缝弯矩验算是否针对纯悬臂构件?加壁柱的通缝弯矩是否不需要验算?

刚做了一个长78m高4m的片墙,兼做网球训练墙,最后结果取为49墙,每4.2m加370X250砖垛一个,M5混合砂浆砌筑。
遇到的问题,验算沿齿缝弯矩通过,验算承载力通过,偏心距也通过,但是按照4.2mT型截面验算通缝弯矩怎么都通不过,如果按照每米验算通缝,墙就要做到620厚,太厚了!请大家指教,沿通缝弯矩验算是否针对纯悬臂构件?加壁柱的通缝弯矩是否不需要验算?
免费打赏
liwei_6052
2010年04月18日 15:08:16
12楼
4米太高了,感觉可以在中部设一道腰梁,截面可同圈梁要求;考虑技术经济指标的话,就做成钢筋砖的腰梁也可以,记得在规范中有一条圈梁尺寸达到一定要求时可作为侧向支撑构件,楼主可查下,这样整个计算长度变了,说不定还可减小墙厚呢。
回复
lly19860911
2010年04月19日 11:13:08
13楼
想请教下,你们说的通缝怎么验算啊:Q
回复
太行人家
2010年04月20日 14:57:09
14楼

围墙内除在门洞边和端部及转角处设置构造柱(4B12,A6@250)外,还应每隔3m设一道构造柱,构造柱纵筋(4B12)应从基础预埋,搭接长度300mm,并与圈梁钢筋拉结,构造柱沿高度设置胡子筋与砖墙拉结,配筋为A6@500,伸出长度为1000mm或洞口边。

围墙的基础做法为挖至老土层,验槽后用级配砂石分层夯实至基地设计标高,再打垫层施工基础。

沿围墙顶设置圈梁(4B12,A6@250)并于构造柱拉结,当墙高大于2.5m时在中间加设圈梁。
回复
bjw2153
2010年04月25日 21:54:04
15楼
好东西.谢谢楼主无私奉献.分享
回复
trstr
2010年05月30日 14:20:40
16楼
正在计算一2.5m高围墙确定壁柱间距,O(∩_∩)O谢谢
回复
qh321
2010年06月04日 16:34:59
17楼
谢谢楼主分享
回复
设计小兵
2010年06月08日 13:39:44
18楼
这么高的围墙,通缝应是控制因素;记得构造柱与圈梁等构造措施要按规范做足