PHC管桩 的接地的标准图集合订本里没有明确说明能否告知一下,具体的图集号和施工方法及图集的页码
PHC管桩 的接地的标准图集合订本里没有明确说明能否告知一下,具体的图集号和施工方法及图集的页码
2楼
大家帮帮忙
回复
3楼
国家标准图籍《接地装置安装》看看。
回复
4楼
能否具体点,里面好像没有PHC管桩的接地方法,是用补心里的钢筋还是用管桩里的,若是砍桩后怎么处理
回复
5楼
图集99(03)D501-1《建筑物防雷设施安装》第2-40页注7:"PHC预应力离心混凝土管桩,铅灌注桩均可参照本图施工"
回复
6楼
另外,图集03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》第19页,"桩基钢筋体与承台钢筋体的连接",注4:当桩基为预制桩时,由于预制桩基就位后,一般在顶端要打掉一定长度的混凝土,,之后,将外露的钢筋按本图处理。解释得很明白。
回复
7楼
应该用管桩里的钢筋!
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
如果要与管桩的钢筋相连接有如下疑问:
1、管桩预应力钢筋直径一般小于12;
2、若达到12,可以连接的话,就要敲去桩帽。PHC管桩的桩帽同样也是预应力钢筋的锚具,去除以后还是PHC管桩吗?那不就成了“预制混凝土管桩”?
回复