GB 50054-95 低压配电设计规范 中 P34 (Ⅴ)电缆在排管内敷设第5.6.41条 电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆。第5.6.42条 电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根。当无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。这里的“排管”与“电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处应穿管保护”中的“管”是否一样都是指电缆保护管吗,电缆保护管和电缆排管有什麽区别,电缆排管指什么东西?
GB 50054-95 低压配电设计规范 中 P34 (Ⅴ)电缆在排管内敷设
第5.6.41条 电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆。
第5.6.42条 电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根。当无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。
这里的“排管”与“电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处应穿管保护”中的“管”是否一样都是指电缆保护管吗,
电缆保护管和电缆排管有什麽区别,电缆排管指什么东西?
2楼
这里的“排管”与“电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处应穿管保护”中的“管”是否一样都是指电缆保护管吗
基本是一样的
排管是把很多保护管排列布置,比如3x4,2x5等,进建筑物时电缆较多,就用排管了,这些保护管用两块钢板固定(钢板上焊割孔,管子穿过),两块钢板起到固定与防水的作用,备用管做好填塞,室内电缆沟与室外电缆沟就通过这个排管连接起来了。
回复
3楼
谢谢你的回答,明白了,我想应该是一样的,就是不确定!:handshake :handshake
回复
4楼
:victory: 学到知识了
回复
5楼
电缆排管一般采用金属铠装电缆便于拉线
回复
6楼
学习
回复
7楼
看过
回复
8楼
市政马路两边的预埋排管 中间带电缆穿线井
回复
9楼
看过了。
回复
10楼
学习到知识了,谢谢楼主及楼上各位发帖。
回复
11楼
学习了
回复