请教一个末端放水的问题
chehaibo
chehaibo Lv.2
2009年04月03日 18:33:21
只看楼主

我有点糊涂了,末端放水,是直接排往专用的排水管的,用25的管子接去的,在25的管上装了一个法门。还要装一个压力表。监理要求压力表装在法门后面,说,只看排水压力。这样对吗?我又没有找到相关末端放水处 压力表安装的规范。请教一下高人,每层的末端放水 处 的压力表,到底是设置在法门前面,还是后面?真的这压力表 就是 看排水的压力吗?我的印象里,好象是装在前面的啊。晕了。。。谢谢了 !!!!!!

waterismoney
2009年04月13日 08:51:21
12楼
在这个问题上纠缠,反映出现而今给排水专业的无聊及无知!
回复
waterismoney
2009年04月13日 08:53:27
13楼

此算正解!:victory:
回复
oksoft
2009年04月13日 20:04:44
14楼
无知,作为我来说我承认,因为我进来看了,就是想知道答案。但无聊,这个真的难以承认。
知之为知之,不知为不知。不知道就问,这有什么不妥?
另外,此处貌似有语法上的错误“反映出现而今给排水专业的无聊及无知”,作为一个专业来讲,它只是涵盖了某些科学理论,科学理论本身是不会无聊和无知的,笔者恐怕指的是给排水专业从业人员吧……。
回复
kibo
2009年04月13日 22:05:57
15楼
末端试水装置或末端试水阀的压力表装在阀前还是阀后,或者装在两个阀门之间,这个问题是有必要考虑一下的,并非看上去那么简单。主要因为规范图示和验收规范以及设计手册图示不一致,有的在前、有的在后。我们在这里迷惑是有原因的。
放在阀前的好处,自然是可以平时显示静压,试水时测定动压。
放在阀后,肯定是测定不了静压的。至于系统静压是否需要显示,我觉得还是需要的,毕竟测定静压要比测定动压显示得清楚,测动压时指针会不停的来回跳。
装在两个阀门之间,需要测定惊讶时打开前面的阀门,测定动压时两个阀门都打开。这种做法,相当于放在阀前的做法再加个阀门。加这个阀门的目的,是考虑系统平时压力恒定,担心压力表弹簧件疲劳导致压力表失灵。
以上三种做法在工程实践中都有,个人感觉,此处的动压和静压测定,理论上应当是基本一致的,偏差不会太大,但应当尽量首先实现测定静压。规范对于喷头处压力的要求,个人理解是满足静压要求即可。
至于担心压力表弹簧件疲劳导致压力表失灵的问题,感觉没有相关的统计情况下,恐怕只是猜测而已。如果不考虑这个因素,放在阀前无疑是比较好的做法。
以上个人浅见。
回复
版专攻
2009年04月13日 23:27:06
16楼
:victory: 楼上的分析很透彻
回复
liuweihao1986
2009年04月14日 17:28:01
17楼
感觉应该是装在阀门前的,貌似看到过类似的图纸
回复
sdyjg
2009年04月14日 17:58:03
18楼
阀门的前后都要装压力表,这样比较安全
回复
fjzrlzm
2009年04月14日 22:03:13
19楼
原帖由 yinhuixiayan2004 于 2009-4-5 09:40 发表
图集上要求装两个阀门,设计规范好象是一个阀门,压力表是装在后面,
不过我们正常是装在前面,要看系统静压。以前也没有想过这样的问题,
期待有好的回答
回复
txdwjj
2009年04月16日 09:26:05
20楼
看看图集就知道了!
回复
txdwjj
2009年04月16日 09:29:54
21楼
实际施工时,阀门可以有采用闸阀,压力表选用带弯管旋塞的
回复

相关推荐