请教一个末端放水的问题
chehaibo
chehaibo Lv.2
2009年04月03日 18:33:21
只看楼主

我有点糊涂了,末端放水,是直接排往专用的排水管的,用25的管子接去的,在25的管上装了一个法门。还要装一个压力表。监理要求压力表装在法门后面,说,只看排水压力。这样对吗?我又没有找到相关末端放水处 压力表安装的规范。请教一下高人,每层的末端放水 处 的压力表,到底是设置在法门前面,还是后面?真的这压力表 就是 看排水的压力吗?我的印象里,好象是装在前面的啊。晕了。。。谢谢了 !!!!!!

2009年04月16日 09:36:32
22楼
注意图集中的压力表是不带弯管旋塞的,采用第一种安装方式时,阀门在表前
采用第二种方式时,表前表后均有一只阀

另外注意说明3,如果采用带弯管旋塞的压力表时,则表前阀门取消,保留表后阀门,因此此种方式为阀门在表后!
回复
luoxi951
2009年04月17日 10:13:34
23楼
放在阀前,我一直也是这样做的,即可测试静压也可测动压.。
回复
zhangfanghong534
2009年04月17日 11:24:29
24楼
压力表是装在后面,应该是这样的,主要是看压力的,
不过最找在前面和后面都装
回复
cd609728787
2009年04月18日 10:42:01
25楼
阀门的前后都要装压力表,这样比较安全:lol :lol
回复
柳辛
2009年04月18日 20:54:14
26楼
其实看监理的意思,一般来说装在阀门的前面
回复
yxn2009
2009年04月20日 18:25:41
27楼
一般还是装在阀前,可以看静压。表前装阀门更换压力表方便,如果采用带弯管旋塞的压力表时,因为有旋塞阀,表前阀就不用装了。:)
回复
axlllll2005
2009年04月24日 14:45:21
28楼
如果楼主说的是消防里的 那么我觉得是安装在阀门后 看水喷射的压力
回复
zhouxu360
2009年04月24日 17:43:02
29楼
喷淋的末端试水装置,压力表放在阀门的后面,其他层可不设压力表。
放在阀后,我的了解是这样:
验收规范
1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
阀门的阻力损失比较大,把压力表放在阀门后能准确的计算出喷头的流量,联动试验时能准确的知道水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等动作时喷头处的压力、流量。
回复
爱画图真是太好
2009年04月26日 03:47:17
30楼
这个问题 我记的姜文源大师已经说过
他赞成设在阀前
回复
kenzo_n
2009年04月27日 23:37:59
31楼
我个人认为阀前设置是比较合适的。
当然,图集中的两种做法也都可取,实际工程中为了避免麻烦,直接选用图集的做法,免得别人啰嗦。