最近在水泵选型中遇到这样的情况:总流量1300t/h,采用两用一备,选用国产水泵。考虑到并联后两台水泵的总流量已不是单台水泵的2倍,故需选用>750t/h的3台水泵。然而水泵在并联后与其单独工作时的流量相比,其减少量到底能达到单独运行时的多少,这个就不是太明确了。几篇论文上说两台并联后最多只能比单台增加25%,这好像与我以前现场看到的不一样,不知道大家是怎么看这个问题的? 我们了解到格兰富水泵并联后其出力可以达到单台时的80%以上,国内的呢?
关键是流量曲线,与外网阻力特性有关系。
回复
13楼
再次感谢各位!有没有设计院的朋友,你们在选用多台水泵并联工作时,会流出多大余量,以保证水泵并联运行后达到设计的流量值?
抛砖引玉,我们在选用水泵时,通常按需要的流量值再乘1.2的系数,请各位斧正!嘿嘿。
回复
14楼
实用供热空调设计手册(老版)第605~606页介绍的很清楚,可以参考。
回复
15楼
查大厂水泵性能曲线,并联后扬程一样,流量叠加,小于2倍。
回复
16楼
同型号水泵并联后的流量,水泵出水流量增加一倍,但水泵扬程不增加。
回复
17楼
同型号水泵并联后的流量,水泵出水流量增加一倍,但水泵扬程不增加。
This is not right answer.
The total water mass flow rate should be less than simple summation.
回复
18楼
有些人总是弄不清楚设计选泵和实际运行的区别。
回复
19楼
Pump sizing is only for design condition, but for operation, the pump(s) caould run any suitable range. It is better to consider the pump(s) operated within the high-efficency zone as you could.
回复
20楼
呵呵,看来版主得好好复习水泵课程啊
回复
21楼
到底应该是谁该去?好好在想想
回复