电压和功率因素的关系?
hczlw
hczlw Lv.2
2009年04月04日 21:51:18
来自于继电保护
只看楼主

降压变,二次电压升高后,功率因素变低,什么原因?哪本书上有这方面的内容,电机?电网?电路?请详解,先谢过才发现有编辑功能,为了让更多的人看到,把下面的答案再发一遍,是我在以前的教科书上找到的,书上还有图,可以看得更清楚电力网及电力系统(第二版) 西安电力学校 王新学主编 水利电力出版社 第158页异步电动机负荷异步电动机负荷在系统中所在比重较大,通常在50%以上。当异步电动机所带的机械负荷不变时,若外加电压变化,将引起电动机转差率改变,转差率改变时,将使电动机电流改变,结果输入电动机的有功功率可以近似地看作常数。因此,异步电动机的有功功率电压静态特性曲线为一条水平直线。

降压变,二次电压升高后,功率因素变低,什么原因?
哪本书上有这方面的内容,电机?电网?电路?
请详解,先谢过

才发现有编辑功能,为了让更多的人看到,把下面的答案再发一遍,是我在以前的教科书上找到的,书上还有图,可以看得更清楚
电力网及电力系统(第二版) 西安电力学校 王新学主编 水利电力出版社 第158页
异步电动机负荷
异步电动机负荷在系统中所在比重较大,通常在50%以上。当异步电动机所带的机械负荷不变时,若外加电压变化,将引起电动机转差率改变,转差率改变时,将使电动机电流改变,结果输入电动机的有功功率可以近似地看作常数。因此,异步电动机的有功功率电压静态特性曲线为一条水平直线。
由于制造的原因,异步电动机的外加电压接近额定电压时,铁芯磁路设计得刚达饱合。若电压高于额定电压,由于磁路的饱合,励磁无功功率将按高次方比例增加;若电压低于额定电压,由于磁路尚未饱合,励磁无功功率将按平方比例减小;若电压低于额定电压很多,电动机的转差率将显著增大,转子转速很小,漏磁无功损耗显著增加。所以无功功率反而增大。
在电力系统中,由于异步电动机负荷占多数,所以,系统综合负荷电压静态特性曲线,与异步电动机的电压静态特性曲线相似。电压变化对无功负荷的影响远大于对有功负荷的影响。所以影响系统电压的主要因素是无功负荷。


[ 本帖最后由 hczlw 于 2009-6-8 11:28 编辑 ]
免费打赏
asiaqiu
2009年04月06日 09:30:27
2楼
一般情况下功率因数铭牌上都有标记 如果电流表 电压表升高 功率因数表是因为增高的 不知道你这个怎么回事
回复
hczlw
2009年04月07日 13:00:13
3楼

用电设备的功率因素是固定的,我说的是主变压器的:)
回复
hczlw
2009年04月20日 18:22:14
4楼
没人赐教,再顶一次:D :D
回复
一指慢
2009年04月25日 22:11:43
5楼

降压变,二次电压升高后,功率因素变低,什么原因?
1、是功率因数,而不是因素。数和素意思是不一样的。
2、二次电压升高后,其所带的感性负荷励电流加大,从电源取用的无功就增加,功率因数下降。
回复
hczlw
2009年04月27日 20:12:54
6楼

谢谢
可以再详细点吗,感性负荷励磁电流为何为增加,如何增加的?

[ 本帖最后由 hczlw 于 2009-4-27 20:14 编辑 ]
回复
加菲猫
2009年05月03日 07:46:54
7楼
U≈E=4.44fNΦ , u增加Φ 就增大,Φ=IN/R, 用于励磁部分的无功电流就增加,功率因数变低。
回复
hczlw
2009年05月06日 21:25:22
8楼
电压上升了,无功负荷增加,有功负荷不也一样跟着增加吗?
上学时好像楼上二位这样讲过,可是现在又不明白了:$
回复
wbbdkai
2009年05月08日 09:12:33
9楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
huahua732
2009年05月25日 21:38:55
10楼
功率因数COSA,A实际上就是电压与电流之间的夹角,夹角越小,功率因数越大,所以与电压升高没有关系。
回复
ydfdel
2009年05月25日 22:34:32
11楼
支持一下,应该继续讨论下去@!
回复