二桩承台偏移500如何处理
辛颜
辛颜 Lv.6
2009年04月05日 21:45:23
只看楼主

二桩承台偏移500如何处理某工程基础为桩基础。桩径350MM沉管灌注桩,因放线问题,导致二桩承台偏位500。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为400*400。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。

二桩承台偏移500如何处理
某工程基础为桩基础。桩径350MM沉管灌注桩,因放线问题,导致二桩承台偏位500。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为400*400。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。

向大家求助。
免费打赏
whoami_j
2009年10月04日 14:04:14
12楼
加强偏位方向地梁,地梁做抗剪,弯验算。
如特别重要,建议还是加桩,锚杆桩钻孔桩都可。:handshake
回复
wen498728751
2009年12月11日 08:50:20
13楼
小弟,想问一下吗。牛腿的具体构造图是怎么样的。本人没经历过工厂的建筑。
回复
py1101
2009年12月17日 10:07:25
14楼
这种情况应先咨询设计院的意见,如要处理,应请设计出变更。如果实在不行,就打掉重来吧。
回复
gssj1981
2009年12月18日 10:12:11
15楼
二桩承台,其上柱子设计一般在二桩中央,所以还得验算该段承台梁(或基础梁、拉梁)的抗扭,加大箍筋,增设腰筋,或在整个承台横断面方向设置封闭钢筋。
回复
rgy123
2009年12月24日 20:59:24
16楼
学习了
回复
rgy123
2009年12月24日 21:02:34
17楼
学习
回复
mokson2000
2009年12月25日 09:27:47
18楼
桩偏位处理应视具体情况具体分析,1、柱下荷载不大可以考虑在两个承台之间梁加大做成梁上柱做法;2、柱下荷载比较大时,偏位的承台应增大面积并考虑增加承台和连系梁的刚度和强度,抵消因偏心造成的桩顶弯矩。
回复
kikott
2012年10月17日 11:50:42
19楼

"在小偏心的情况下,一般在构造上按倒牛腿处理比较有效,..."这个牛腿怎么做呢?
回复