我现在遇到一个六层办公楼,二、三层分别有12个卫生间需要热水,由太阳能辅助加热供水,太阳能系统需要强制循环吗?谢谢各位的宝贵经验啊!
我现在遇到一个六层办公楼,二、三层分别有12个卫生间需要热水,由太阳能辅助加热供水,太阳能系统需要强制循环吗?谢谢各位的宝贵经验啊!
2楼
如果设置循环泵,放在屋顶水箱间内还是放在用水点的最下面一层?
回复
3楼
设肯定是要好用,还可节约用水,否则为放热水要浪费许多冷水。水泵应该放在屋顶水箱间比较合适。这只是个人意见。
回复
4楼
好好好好
回复
5楼
如果做回水循环,在屋顶水箱平面高度安循环泵可以用小扬程的泵,注意在回水管上安装截止阀,控制回水流量不要太大。在水泵出水口安装压力开关,没人用水时关泵,防止压力高憋泵,当然要是有钱可以用变频泵更好,还有就是可以考虑用恒温混水阀供水,防止夏天热水温度太高,容易烫伤人。
回复
6楼
循环是两个,一个是集热系统与水箱之间的循环,有自然循环和强制循环两种,一般参与强制循环,另一个是水箱与用水点之间管道系统的循环,这个楼主就自己根据情况判断了。
回复