车库排烟问题大提问!!
baichi230
baichi230 Lv.2
2009年04月07日 00:05:14
来自于通风排烟
只看楼主

第1问:1个防烟分区可以设置多个排烟口么?什么情况下才设置多个排烟口?我看核5院设计的一个地下室,2700面积的放火分区有10个排烟口。这样来说他是 每个防烟分区270多,但是车库规范上说可以达到2000, 他这有必要么,我看分4个防烟分区就行,并且每个排烟口到该防烟分区的距离也不大于30m,(设置2个或者3个防烟分区的话,保证不了排烟口到该防烟分区最远点距离不大于30m的强条)。4个防烟分区,设置4个排烟口,)。

第2问:如果设置多个防烟分区的话,1个排烟系统带多个防烟分区,那么主风管风量和截面怎么算?是按照车库规范上说的按6次/h来算还是最大防烟分区的120来算,并且问下!!!!8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。(他这个次数是指的防火分区的换气次数还是防烟分区的???)
第3问:如果第2问是按照120来算的话,那么最远防烟分区是250m3则排烟量就是250X120=30000,则最远的风管截面就达到2000X800左右,那这主风管可杂办?
第4问:我看这个图上排风用2个轴流风机并联,前面设了1个4000X15000X1000的箱子(他上面标明名字叫联箱,就2字)我想问,风机并联必须的用箱子么?并且这个箱子尺寸是怎么定的?这个箱子是个现场加工的?还是工厂里就有这样的整体产品,去按照设计卖去就行了?
免费打赏
villagerchan
2010年09月25日 14:06:13
32楼
提的问题比较雷人,1、排烟风口的设置跟防烟分区扯一块儿了。2、车库排烟跟其它建筑排烟扯一块儿了,没办法回答。
回复