关于PT剩余绕组电压的问题
baolizhuok
baolizhuok Lv.2
2005年04月27日 18:45:19
只看楼主

直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100V;不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100/3V;这两个数字是怎么来的?

直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100V;
不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100/3V;
这两个数字是怎么来的?
免费打赏
meibaoliangg
2005年05月08日 23:30:50
12楼
哪位有GB1208-1997《电流互感器》,可以上传不。
回复
互感器
2005年05月09日 17:01:39
13楼

QQ联系,我有!

回复
超龄不惑驹
2005年05月14日 00:33:13
14楼
“互感器”的解答,偶也长见识了。 不过5P或10P的具体含义,偶一直没弄懂。盼楼上再解答,谢谢。
回复
互感器
2005年05月14日 20:44:06
15楼
比如5P10
P是保护级的标示。
5表示保护级复合误差≤5%。
10是额定一次电流的倍数,国标和互感器设计上叫做准确限值系数,是对5P的条件限制,表示在额定一次电流的10倍时,保护绕组的复合误差≤5%。
回复
超龄不惑驹
2005年05月14日 23:06:15
16楼
偶明白啦。再次谢谢“互感器”的热情解答!
回复
wzyo493
2005年05月15日 00:16:33
17楼
谢谢“互感器”
请教互感器一个问题:电压互感器测量极可以当保护极用吗?
回复
nlb
2005年05月15日 07:02:25
18楼
电压互感器没有测量级与保护级 的区别,它们使用同一个绕组。
回复
shanbobo1028
2005年05月15日 08:37:56
19楼

请教互感器一个问题:电压互感器测量极可以当保护极用吗?

电压互感器没有测量级与保护级 的区别,它们使用同一个绕组。

测量级与保护级但是没有特出要求均可用 好比计量回路必0.2级 在继电实验的时候 互感器二次侧夹交不能大于百分之五
回复
互感器
2005年05月15日 23:07:16
20楼
电压互感器有很多种类,以单相电压互感器来说。
单相不接地电压互感器一次绕组额定电压就是电力系统的额定线电压,二次绕组额定电压为100V。
单相接地电压互感器一次绕组额定电压就是电力系统的额定线电压的1/√3,即额定相电压,二次绕组额定电压为100/√3V。
另外还有剩余电压绕组的额定电压与系统接地方式有关,其标准值为100V(用于中性 点有效接地系统的接地互感器)和 100/√3V(用于中性点非有效接地系统的接地互感器)。
测量和计量用互感器绕组的准确级为 0.1,0.2,0.5,1,3。
保护用电压互感器的准确级,是以该准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母“P”。
回复
互感器
2005年05月15日 23:14:27
21楼
测量和计量用电压互感器误差限值,在额定频率和80%~120%额定电压之间的任一电压和功率因数为0.8(滞后)的二次负荷在25%~100%间的任意值下,电压互感器的电压误差和相位差不应超过表9所列限值。
回复