直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100V;不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100/3V;这两个数字是怎么来的?
直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100V;
不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100/3V;
这两个数字是怎么来的?
22楼
保护用电压互感器误差限值,在5%额定电压及在额定电压乘以额定电压因数(1.2,1.5或1.9)的电压下,当负荷为25%~100%额定负荷的任一值,且功率因数为0.8(滞后)时,在额定频率时的电压误差和相位差不应超过表10所列限值。
在2%额定电压下,当负荷为25%~100%额定负荷的任一值,且功率因数为0.8(滞后)时,其电压误差和相位差的限值应不超过表10所列限值的两倍。
回复
23楼
从上面两表可以看到,纯用于保护的PT,其误差要求没有测量和计量用PT的严格,但是电压范围扩大了。
当然测量和计量用绕组是可以用于保护的,关键是看你需要取什么样的电压信号,还有二次负荷需要多大了。
回复
24楼
谢谢“互感器”的介绍。
现在实际工程中,真正需要代替的很少,一般保护和计量都是分开的。二次负荷一般也能满足要求。在线路侧有可能遇到这种情况。
回复
25楼
太长见识了
回复
26楼
呵呵,这里也有热烈讨论哈
回复
27楼
是呀,是呀,“单相和三相”的定语不可少哇!否则很容易发生歧义的
回复
28楼
CT应该另开帖子讨论啊,不要鱼龙混目
回复
29楼
这就是我的疑惑之一:为什么有不少书籍都说,用于中性点非有效接地系统的接地互感器时,剩余绕组的额定电压可取 100/√3V,也可取100/3V??