直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100V;不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100/3V;这两个数字是怎么来的?
直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100V;
不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100/3V;
这两个数字是怎么来的?
32楼
第10.0.7条 用于中性点直接接地系统的电压互感器,其第三绕组电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V。摘录自《导体和电器选择设计技术规定》(SDGJ14-86)
足见一些书误人子弟。
回复
33楼
请教互感器,发电机逆功率保护能不能用测量CT
回复
34楼
互感器是专业做互感器的,知识更专业。
有相关业务也找他,那就专业+专业啦!
回复
35楼
各位大哥小弟想问一个简单的问题:
剩余绕组是用来做保护用的吗??为什么叫剩余绕组啊
回复
36楼
:victory: 楼主真厉害。
我还有一个疑问还是不是很懂,请帮我解答一下,谢谢!
非直接接地系统中,一相接地时,剩余绕组的额定电压是100/3V,您列了公式,但为什么是这样的公式,请跟深入的说一说,谢谢了1
回复
37楼
路过,进来学习一下。。。谢谢了。
回复
38楼
“剩余绕组”的名称第一次听说,咋会有这种叫法啊/
回复