2楼
1.补充水量
2稳压.定压
3冷水温度上升.水膨胀时起缓冲作用
回复
3楼
:victory: :victory:
回复
4楼
2楼说的很正确.:)
回复
5楼
有考虑装有泵前,和泵后有什么区别?还有在管道上什么位置装比较合适?管道的最高点?
有人可以给个答案吗?
回复
6楼
等待高手来回答。我也想知道。
回复
7楼
原理我也不懂,我们单位是装在回水管路,也是泵前的高点上。我们单位还有一种是使用定压罐的,利用罐内气体的膨胀来起作用的。
回复
8楼
通常所说的膨胀水箱有开启式的,安装在系统的回水管上,高度应高出系统管路最高点两米以上。还有一种是是封闭式的,通常安装在水泵的进水管路上,作用都是保证系统里的水压和补水。开启式的通自来水,水箱里面有浮球阀控制水位,封闭式的需要用水泵加压供水,膨胀罐上有电接点压力表可以控制水压(组要用于逼视系统)
回复
9楼
楼上的说的很正确!:victory:
回复
10楼
:victory: 支持楼上的。
回复
11楼
a.泵前装法是保证有一个可靠稳定的吸入量(源),使泵出的水或其它夜态介质有一个比较恒定流量,而泵不会空(转)吸(泵不允许脱水空吸,空转将烧坏部件)。一般装在整个系统即整个,全部管道、设备安装处最低处,起临时蓄积之用。
b.泵后装法,一般装处高出在整个系统即全部管道、设备高度,作用1.是在泵的后面负载因某种因数出现波动变动、阀门关小等因数不至于造成泵的过载过压;2.不管泵前吸入情况如何,利用重力作用可保证稳定的不间断地向后面负载供水供液,调整溢缺。起临时蓄积吸纳调节作用。
以上一般常见装于各种循环系统中包刮中央空调水系统。
回复