去年年底在江苏做的一个工程,主机是风冷热泵模块机组,大的空间末端是空调器,(前面这些经试用都没问题)办公室是风机盘管,接风管通过散流器送风,吊顶面距地3.5米,厂家说风机盘管的余压是30帕,但是为什么在制热的时候送不了风下来,房间根本不热,后厂家说是风机盘管的余压选小了,他分析了一下,一个散流器阻力20帕,回风口有10几帕,还有风管,起码要50帕才够~~后来只好重换电机,~~请大虾帮分析哈还有什么原因?
去年年底在江苏做的一个工程,主机是风冷热泵模块机组,大的空间末端是空调器,(前面这些经试用都没问题)办公室是风机盘管,接风管通过散流器送风,吊顶面距地3.5米,厂家说风机盘管的余压是30帕,但是为什么在制热的时候送不了风下来,房间根本不热,后厂家说是风机盘管的余压选小了,他分析了一下,一个散流器阻力20帕,回风口有10几帕,还有风管,起码要50帕才够~~后来只好重换电机,~~
请大虾帮分析哈还有什么原因?
[
本帖最后由 dzj2617485 于 2009-4-16 10:19 编辑 ]
2楼
建议将你的风机盘管回风口开的大些。
然后看看你的风机盘管带的房间面积如果超出20平,你要是选型小了,就是你自己的事情了:lol :lol :lol
回复
3楼
这跟回风口肯定没关系,因为回风口的尺寸是1200*400,带滤网的。当把散流器取下来的时候热风却容易下来,估计夏天制冷的效果还好~
[
本帖最后由 dzj2617485 于 2009-4-16 10:24 编辑 ]
回复
4楼
送冷、热风时,最好不要用散流器,用可调节的双层百叶。
热风密度比较轻,加散流器的贴附性,热风很难达到工作区。
余压不足也有可能。
回复
5楼
楼上说的非常精辟!主要是余压和散流器有问题。
回复
6楼
楼上说到了问题的关键之处,十分同意