关于制冷系统的真空度问题
guanglin383
2009年04月09日 12:32:30
来自于制冷技术
只看楼主

空调行业里总装工艺前都要先抽真空然后灌注冷媒,请问各位高手,各空调行业在抽真空时一般都要求抽到多少Pa才算合格呢?大金好像是40Pa以下。工程安装F系统的时候在灌注前也要抽真空,其要求真空度又是多少呢?记得国家有个标准是130Pa以下。

空调行业里总装工艺前都要先抽真空然后灌注冷媒,请问各位高手,各空调行业在抽真空时一般都要求抽到多少Pa才算合格呢?大金好像是40Pa以下。
工程安装F系统的时候在灌注前也要抽真空,其要求真空度又是多少呢?记得国家有个标准是130Pa以下。
免费打赏
wybbyw
2009年04月09日 20:36:45
2楼
计算了下如果是保持在40Pa以下的话那抽空时基本上要抽到759.6mmHg以下,如果是保持在130PA以下的话也要抽到759.1mmHg以下只怕我们所使用中的决大多数泵都达不到要求。:handshake :handshake :handshake
回复
guanglin383
2009年04月09日 22:18:30
3楼
0.1Pa至100Pa只属于一般的真空等级,大多数的真空泵极限压力都可以抽到20Pa左右,国产的油封式旋片泵。
回复