厂房里有的生产给水是PPR材料的管道
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2005年04月28日 13:33:28
只看楼主

厂房里有的生产给水是PPR材料的管道, 是市政水过来的,支撑是1米一个,为什么现在通上水, 过了些天有些管道发生了弯曲??

厂房里有的生产给水是PPR材料的管道, 是市政水过来的,
支撑是1米一个,为什么现在通上水, 过了些天有些管道发生了弯曲??
免费打赏
huangcheng
2005年04月28日 13:53:17
2楼
你那PP-R管道的管径是多少?一般50以上管径的支撑才1m以上的。
回复
bradyzhang
2005年04月28日 15:00:21
3楼
我的管进是40的, 有问题吗 ?
回复
hjw965
2005年04月28日 17:00:08
4楼
温度升高膨胀所至
回复
huangcheng
2005年04月29日 10:47:20
5楼


根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第3.3.9条的规定,管径为40的冷水水平管管道支架的最大间距为0.9米,如果为热水管,则间距最大为0.5米,你1米的支撑间距是怎么来的?
回复
xujingya
2005年04月29日 11:06:26
6楼
对啊,所以你的1米有问题了,大了!
回复

相关推荐

APP内打开