请教:消防水泵控制柜是否要加巡检装置? 是不是可加也可以不加,不是强条吗,
请教:消防水泵控制柜是否要加巡检装置? 是不是可加也可以不加,不是强条吗,
2楼
没人知道吗?盼回复.
回复
3楼
这是电器专业的吧
回复
4楼
这是必须的(消防设计审查要求)!而且不属于电气专业管。水泵电控箱里加个控制芯片的事!在给排水设计说明上应该写明!
详见GB50261-2005,第46页第9·0·3、第9·0·4条(维护管理)。不是强条!另外国标04S204上也有此项要求!
[
本帖最后由 xupeng 于 2010-8-12 19:00 编辑 ]
回复
5楼
同意你的说法。
回复
6楼
水泵电控箱里加个控制芯片外,要实现巡检功能,在阀门控制上要能自动控制,否则无法实现。
回复
7楼
你说得对。巡检时要切断水泵与管网的联系,开通水泵与水池之间的回流通道。
回复
8楼
7楼说的很对,实现这一功能要电气支持。
回复
9楼
学习咯。。。谢谢:handshake
回复
10楼
你说得对,需要PLC技术支持。
回复
11楼
新火规有提到这个产品,一般消防验收都要的。所以还是做上吧