有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?
有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!
我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。
电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?
会不会是由于变频器工作时引起的?(电梯调速是由变频变压实现的)
2楼
555555555,怎么没有高人指点我呀?:L
回复
3楼
总箱空开漏电保护器额定动作电流100mA偏小,建议改成500mA或300mA
回复
4楼
我的意见
1 设备每台运行时线路本身有一定的泄露电流,如果已经运行几台,再运行时可能达到动作值
2 一定要确认,根据国家标准,100mA的漏电,并不是100mA才动作,一般要求会在70-100%就跳。
3 电子式漏电保护可能受主回路冲击及谐波干扰的影响,建议带一定的延时的漏电保护。
4 根据你的电流,一般是防止火灾的,100mA确实偏小,建议选用300mA,带延时的
回复
5楼
我的意见
还有一点:变频器内有三相整流电路,对地(机壳)大多接有电容。台数多了,泄露电流也就大了。
回复
7楼
谢谢各位的解答,明白了。多谢!:handshake
在网易电气真能学到很多的东西,感谢网易!
回复
8楼
回复
9楼
我是路过的,学习了,以后在工地我也会考虑到100MA的漏电开关太小,谢谢了
回复
10楼
总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流更换为300或500mA,或者干脆将漏电总空开更换为普通塑壳断路器
回复
11楼
我们施工现场的临时用电也是总跳总闸,总漏电保护器是300mA,0.2s,其它三级箱都是30mA,0.15S,但只要有漏电情况,基本都是总漏电跳闸,线路有100米左右,请教具体什么原因?